消防配电线缆敷设防火保护措施
wx_80043946
2024年07月04日 10:55:08
来自于防雷减灾
只看楼主

来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 #1 问题描述 消防配电线缆敷设防火保护措施不符合要求。 1)消防配电线缆明敷时未穿管(或已穿管但非金属管)保护【图示1】; 2)金属导管或封闭式金属槽盒未采取防火保护措施(当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时以及采用矿物绝缘类不燃性电缆除外)【图示 2】【图示 3】;

来源:机电人脉

如有侵权,请联系删除

#1 问题描述

消防配电线缆敷设防火保护措施不符合要求。

1)消防配电线缆明敷时未穿管(或已穿管但非金属管)保护【图示1】;

2)金属导管或封闭式金属槽盒未采取防火保护措施(当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时以及采用矿物绝缘类不燃性电缆除外)【图示 2】【图示 3】;

3)暗敷在不燃性结构层内时保护层厚度未达到 30mm 要求。

 

#2 原因分析

1)责任主体对于消防配电线缆防火保护措施的重要性认识不足,在实施过程中为节省成本、赶工期、施工方便、或对隐蔽工程问题不易被发现抱有侥幸心理等,因此,未严格按设计图纸、规范要求施工;

2)消防设施各系统对消防线路敷设的要求不尽一致,因责任主体对规范、图纸理解有偏差,导致执行不到位。

#3 规范要求

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014 <2018 版>)第 10.1.10 条第 1、2 款。【图示 4】

 

#4 防治措施

1.施工单位在施工过程中的各项检查落实到位,确保消防配电线缆防火保护措施的执行;

2.明敷时要求线路要穿金属导管或金属线槽并采取防火保护措施。保护措施一般可采取包覆防火材料或涂刷防火涂料;

3.暗敷时配电线路穿金属导管并敷设在保护层厚度不小于 30mm 的不燃性结构内。

免费打赏

相关推荐

APP内打开