1 、防火封堵应用区域 防火封堵应用于全线的通风、给排水、动照专业管线穿越孔洞,应用到的防火封堵材料包括膨胀型防火密封胶、弹性防火密封胶、防火涂层板系统等。 应用区域:金属水管穿越防火分区墙、防火隔墙、楼板;带保温风管穿越防火分区墙、防火隔墙、楼板;电缆及电缆桥架穿越防火分区墙、防火隔墙、楼板;电气盘柜电缆穿越楼板等贯穿孔洞的防火封堵。
1 、防火封堵应用区域
防火封堵应用于全线的通风、给排水、动照专业管线穿越孔洞,应用到的防火封堵材料包括膨胀型防火密封胶、弹性防火密封胶、防火涂层板系统等。
应用区域:金属水管穿越防火分区墙、防火隔墙、楼板;带保温风管穿越防火分区墙、防火隔墙、楼板;电缆及电缆桥架穿越防火分区墙、防火隔墙、楼板;电气盘柜电缆穿越楼板等贯穿孔洞的防火封堵。
2 、依据主要技术规程、规范
GB50157-2013 《地铁设计规范》
GB50016-2014 《建筑设计防火规范》2018版
CECS154 :2003 《建筑防火封堵应用技术规程》
GB23864-2009 《防火封堵材料》
GB50217-2018 《电力工程电缆设计规范》
3 、防火封堵技术要求
1 )耐火性能:满足设计要求的防火时效。
2 )长期使用性能:地铁属于重要建筑,所用防火封堵材料应在尽可能长的使用年限内具有稳定的耐火性能,以减少更换次数,降低长期综合成本。防火封堵材料的长期有效性应不小于30年,并提供第三方权威机构试验报告。
3 )不含卤素:防火封堵材料不得含有易造成电缆及设备腐蚀的卤素等成分(一般含量<0.01%),并提供第三方权威机构测试报告。
4 )烟密、气密性能:地铁人员和电气设备密集,对烟气敏感,防火封堵材料应具有良好烟密性和气密性,并提供第三方权威机构试验报告。
5 )施工简便性:为便于后期电缆扩容,防火封堵材料应便于电缆二次穿越。
4 、典型穿越方式的防火封堵节点做法
针对地铁的一些典型工况,确定几种典型穿越的封堵方式,详节点图。详细节点做法和其他特殊工况,须由承包商出具施工方案及图纸经设计签字认可后,方可进行施工。
1 )金属水管典型穿越节点
(1)金属水管穿越防火分区墙(防火隔墙)节点
工法1:金属水管穿越防火分区墙(防火隔墙)节点
工法说明:
a. 安装之前,缩孔至周圈缝隙不大于50mm。
b. 清洁孔口周边及贯穿物,使之干燥、无灰尘与杂物;
c. 根据需要在管道与孔壁间塞入矿棉,矿棉密度不小于100kg/m3。
d. 在背衬材料上涂敷弹性防火密封胶,并在材料硬化前抹平表面。
(2)金属水管穿越防火楼板节点
工法2:金属水管穿越防火楼板节点
工法说明:
a. 安装之前,缩孔至周圈缝隙不大于50mm。
b. 清洁孔口周边及贯穿物,使之干燥、无灰尘与杂物;
c. 根据需要在管道与孔壁间塞入矿棉,矿棉密度不小于100kg/m3。
d. 在背衬材料上涂敷弹性防火密封胶,并在材料硬化前抹平表面。
2 )带保温金属风管典型穿越节点
(1)带保温金属风管穿越防火分区墙(防火隔墙)节点
工法3:带保温金属风管穿越防火分区墙(防火隔墙)节点
工法说明:
a. 安装之前,缩孔至周圈缝隙不大于30mm。
b. 清洁孔口周边及贯穿物,使之干燥、无灰尘与杂物;
c. 根据需要在管道与孔壁间塞入矿棉,矿棉密度不小于100kg/m3。
d. 在背衬材料上涂敷膨胀型防火密封胶,并在材料硬化前抹平表面。
(2)带保温金属风管穿越防火楼板节点
工法4:带保温金属风管穿越防火楼板节点
工法说明:
a. 安装之前,缩孔至周圈缝隙不大于30mm。
b. 清洁孔口周边及贯穿物,使之干燥、无灰尘与杂物;
c. 根据需要在管道与孔壁间塞入矿棉,矿棉密度不小于100kg/m3。
d. 在背衬材料上涂敷膨胀型防火密封胶,并在材料硬化前抹平表面。
3 )电缆束典型穿越节点
工法5:电缆束穿越防火分区墙(防火隔墙)节点
工法说明:
a. 安装之前,缩孔至周圈缝隙不大于50mm。
b. 清洁孔口周边及贯穿物,使之干燥、无灰尘与杂物;
c. 将矿棉紧密填入孔壁与电缆之间,矿棉密度不小于100kg/m3。
d. 在两侧电缆间缝隙内涂膨胀型防火密封胶;
e. 在背衬材料上涂敷膨胀型防火密封胶,并在材料硬化前抹平表面。
4 )电缆桥架(电气盘柜)典型穿越节点
(1)、电缆桥架穿越防火分区墙节点
工法6:电缆桥架穿越防火分区墙节点
工法说明:
a. 安装之前,清洁孔口周边及贯穿物,使之干燥、无灰尘与杂物;
b. 测量孔洞尺寸,按尺寸和桥架形状切割防火涂层板;
c. 在矿棉板周边涂弹性防火密封胶,将防火涂层板扣进电缆桥架或电缆与孔壁间的缝隙内;
d. 使用弹性防火密封胶密封电缆间、电缆与桥架间、电缆与矿棉板间的缝隙;
e. 在墙两侧200mm延长电缆上涂刷防火涂料两次。
(2)、电缆桥架穿越防火隔墙节点
工法7:电缆桥架穿越防火隔墙节点
工法说明:
(3)、电缆桥架(电气盘柜电缆)穿越防火楼板节点
工法8:电缆桥架(电气盘柜电缆)穿越防火楼板节点
工法说明:
a. 安装之前,清洁孔口周边及贯穿物,使之干燥、无灰尘与杂物;
b. 测量孔洞尺寸,按尺寸和桥架形状切割防火涂层板;
c. 在矿棉板周边涂弹性防火密封胶,将防火涂层板扣进电缆桥架或电缆与孔壁间的缝隙内;
d. 使用弹性防火密封胶密封电缆间、电缆与桥架间、电缆与矿棉板间的缝隙;
e. 在楼板下侧200mm延长电缆上涂刷防火涂料两次。
5 、防火封堵材料工法表
系统 |
使用部位 |
对应工法 |
备注 |
金属水管 |
防火分区墙 |
工法1 |
|
防火隔墙 |
工法1 |
||
楼板 |
工法2 |
||
带保温金属风管 |
防火分区墙 |
工法3 |
|
防火隔墙 |
工法3 |
||
楼板 |
工法4 |
||
电缆束 |
防火分区墙、防火隔墙、楼板 |
工法5 |
|
电缆桥架 (电气盘柜电缆) |
防火分区墙 |
工法6 |
|
防火隔墙 |
工法7 |
||
楼板 |
工法8 |
来源:互联网。