防火封堵工法
qq65061156
qq65061156 Lv.2
2024年07月01日 11:17:36
只看楼主

1 、防火封堵应用区域 防火封堵应用于全线的通风、给排水、动照专业管线穿越孔洞,应用到的防火封堵材料包括膨胀型防火密封胶、弹性防火密封胶、防火涂层板系统等。 应用区域:金属水管穿越防火分区墙、防火隔墙、楼板;带保温风管穿越防火分区墙、防火隔墙、楼板;电缆及电缆桥架穿越防火分区墙、防火隔墙、楼板;电气盘柜电缆穿越楼板等贯穿孔洞的防火封堵。


1 、防火封堵应用区域

防火封堵应用于全线的通风、给排水、动照专业管线穿越孔洞,应用到的防火封堵材料包括膨胀型防火密封胶、弹性防火密封胶、防火涂层板系统等。

应用区域:金属水管穿越防火分区墙、防火隔墙、楼板;带保温风管穿越防火分区墙、防火隔墙、楼板;电缆及电缆桥架穿越防火分区墙、防火隔墙、楼板;电气盘柜电缆穿越楼板等贯穿孔洞的防火封堵。

2 、依据主要技术规程、规范

GB50157-2013    《地铁设计规范》

GB50016-2014   《建筑设计防火规范》2018版

CECS154 :2003  《建筑防火封堵应用技术规程》

GB23864-2009   《防火封堵材料》

GB50217-2018   《电力工程电缆设计规范》

3 、防火封堵技术要求

1 )耐火性能:满足设计要求的防火时效。

2 )长期使用性能:地铁属于重要建筑,所用防火封堵材料应在尽可能长的使用年限内具有稳定的耐火性能,以减少更换次数,降低长期综合成本。防火封堵材料的长期有效性应不小于30年,并提供第三方权威机构试验报告。

3 )不含卤素:防火封堵材料不得含有易造成电缆及设备腐蚀的卤素等成分(一般含量<0.01%),并提供第三方权威机构测试报告。

4 )烟密、气密性能:地铁人员和电气设备密集,对烟气敏感,防火封堵材料应具有良好烟密性和气密性,并提供第三方权威机构试验报告。

5 )施工简便性:为便于后期电缆扩容,防火封堵材料应便于电缆二次穿越。

4 、典型穿越方式的防火封堵节点做法

针对地铁的一些典型工况,确定几种典型穿越的封堵方式,详节点图。详细节点做法和其他特殊工况,须由承包商出具施工方案及图纸经设计签字认可后,方可进行施工。

1 )金属水管典型穿越节点

(1)金属水管穿越防火分区墙(防火隔墙)节点

工法1:金属水管穿越防火分区墙(防火隔墙)节点

工法说明:

a. 安装之前,缩孔至周圈缝隙不大于50mm。

b. 清洁孔口周边及贯穿物,使之干燥、无灰尘与杂物;

c. 根据需要在管道与孔壁间塞入矿棉,矿棉密度不小于100kg/m3。

d. 在背衬材料上涂敷弹性防火密封胶,并在材料硬化前抹平表面。

(2)金属水管穿越防火楼板节点

工法2:金属水管穿越防火楼板节点

工法说明:

a. 安装之前,缩孔至周圈缝隙不大于50mm。

b. 清洁孔口周边及贯穿物,使之干燥、无灰尘与杂物;

c. 根据需要在管道与孔壁间塞入矿棉,矿棉密度不小于100kg/m3。

d. 在背衬材料上涂敷弹性防火密封胶,并在材料硬化前抹平表面。

2 )带保温金属风管典型穿越节点

(1)带保温金属风管穿越防火分区墙(防火隔墙)节点

工法3:带保温金属风管穿越防火分区墙(防火隔墙)节点

工法说明:

a. 安装之前,缩孔至周圈缝隙不大于30mm。

b. 清洁孔口周边及贯穿物,使之干燥、无灰尘与杂物;

c. 根据需要在管道与孔壁间塞入矿棉,矿棉密度不小于100kg/m3。

d. 在背衬材料上涂敷膨胀型防火密封胶,并在材料硬化前抹平表面。

(2)带保温金属风管穿越防火楼板节点

工法4:带保温金属风管穿越防火楼板节点

工法说明:

a. 安装之前,缩孔至周圈缝隙不大于30mm。

b. 清洁孔口周边及贯穿物,使之干燥、无灰尘与杂物;

c. 根据需要在管道与孔壁间塞入矿棉,矿棉密度不小于100kg/m3。

d. 在背衬材料上涂敷膨胀型防火密封胶,并在材料硬化前抹平表面。

3 )电缆束典型穿越节点

工法5:电缆束穿越防火分区墙(防火隔墙)节点

工法说明:

a. 安装之前,缩孔至周圈缝隙不大于50mm。

b. 清洁孔口周边及贯穿物,使之干燥、无灰尘与杂物;

c. 将矿棉紧密填入孔壁与电缆之间,矿棉密度不小于100kg/m3。

d. 在两侧电缆间缝隙内涂膨胀型防火密封胶;

e. 在背衬材料上涂敷膨胀型防火密封胶,并在材料硬化前抹平表面。

4 )电缆桥架(电气盘柜)典型穿越节点

(1)、电缆桥架穿越防火分区墙节点

工法6:电缆桥架穿越防火分区墙节点

工法说明:

a. 安装之前,清洁孔口周边及贯穿物,使之干燥、无灰尘与杂物;

b. 测量孔洞尺寸,按尺寸和桥架形状切割防火涂层板;

c. 在矿棉板周边涂弹性防火密封胶,将防火涂层板扣进电缆桥架或电缆与孔壁间的缝隙内;

d. 使用弹性防火密封胶密封电缆间、电缆与桥架间、电缆与矿棉板间的缝隙;

e. 在墙两侧200mm延长电缆上涂刷防火涂料两次。

(2)、电缆桥架穿越防火隔墙节点

工法7:电缆桥架穿越防火隔墙节点

工法说明:

(3)、电缆桥架(电气盘柜电缆)穿越防火楼板节点

工法8:电缆桥架(电气盘柜电缆)穿越防火楼板节点

工法说明:

a. 安装之前,清洁孔口周边及贯穿物,使之干燥、无灰尘与杂物;

b. 测量孔洞尺寸,按尺寸和桥架形状切割防火涂层板;

c. 在矿棉板周边涂弹性防火密封胶,将防火涂层板扣进电缆桥架或电缆与孔壁间的缝隙内;

d. 使用弹性防火密封胶密封电缆间、电缆与桥架间、电缆与矿棉板间的缝隙;

e. 在楼板下侧200mm延长电缆上涂刷防火涂料两次。

5 、防火封堵材料工法表

系统

使用部位

对应工法

备注

金属水管

防火分区墙

工法1


防火隔墙

工法1


楼板

工法2


带保温金属风管

防火分区墙

工法3


防火隔墙

工法3


楼板

工法4


电缆束

防火分区墙、防火隔墙、楼板

工法5


电缆桥架      (电气盘柜电缆)

防火分区墙

工法6


防火隔墙

工法7


楼板

工法8


 

 

来源:互联网。

免费打赏

相关推荐

APP内打开