一、门禁接线方式 一般门禁系统配置:门禁主机、门禁电源、电控锁、出门按钮。 接线方式: 1、门禁主机上的+12V、GND端(门禁主机供电)接门禁电源的+12V、GND端。 2、电控锁正端接门禁电源的NO或NC端(视常开锁、常闭锁而定);通常是接到NC端(通电开锁,断电关锁)。电控锁负端接门禁电源的GND端。
一、门禁接线方式
一般门禁系统配置:门禁主机、门禁电源、电控锁、出门按钮。
接线方式:
1、门禁主机上的+12V、GND端(门禁主机供电)接门禁电源的+12V、GND端。
2、电控锁正端接门禁电源的NO或NC端(视常开锁、常闭锁而定);通常是接到NC端(通电开锁,断电关锁)。电控锁负端接门禁电源的GND端。
3、门禁主机上的PUSH端(开信号)接门禁电源的PUSH端。门禁主机上开门信号标是NO、NC的,通常接NO端至接门禁电源的PUSH端。
4、另一端接出门按钮的话,出门按钮的2根线接到门禁主机的出门按钮端;或者是接入到门禁电源的PUSH端和GND端。
5、另一端接读卡器的话,读卡器连线接入门禁主机的对应信号端(一般接4个端子:12V、GND、DATA0、DATA1)。
如需要联网的话,还要接入RS485线(RS485通讯方式)或网线(TCP/IP通讯方式)与门禁主机连接,另一端和电脑连接,RS485线(2芯屏蔽线)还需要接入串口转RS485转换器与电脑主机串口连接;网线与电脑网卡网口连接。
二、举例:中控门禁机接线示意图
锁由门禁专用电源供电
1、锁的接线(如YB100电插锁、YH280KG磁力锁等常闭锁),锁的正极接在门禁专用电源的NC端上;锁的负极接在门禁专用电源的GND端上。
2、中控门禁机接线(如:F2、F201、F8、SC102、SC103、F7等中控门禁机),中控门禁机的+12V(红色)接门款专用电源+12V;中控门禁门的GND(黑色)接门禁专用电源GND;中控门禁机的NO(蓝色)接门禁专用电源PUSH;中控门禁机的COM(红色)接门禁电源专用电源GND。
注:中控门禁机的GND和COM可以并接在一起,然后同时接到门禁专用电源上的GND上。
锁由中控门禁机直接供电
1、锁:锁的正极接在中控门禁机的NC(黄色)端上;锁的负极接在中控门禁机的GND(黑色)端上。
2、中控门禁机:中控门禁机的COM(红色)需并上中控门禁机的+12V(红色)上
中控门禁机外接DC12V报警器
1、中控门禁机的AL+(橙色)和中控门禁机的+12V(红色)并在一起;
2、AL-(绿色)接DC12V报警器正极;
3、GND(黑色)接DC12V报警器负极。
中控门禁机外接有线门磁
1、接线:中控门禁机的SEN(白色)和中控门禁机的GND(黑色)分别接在门磁的两端,没有正负之分。
2、设置:进入中控门禁机的设置界面,设置-门禁功能设置-门磁开关-设置为“常闭”,则在门磁处于断开状态时,报警器报警,扡就是相当于门打开了报警,在主菜单上按“解除报警”可解除报警。
三、举例:一体化门禁标准接线图
在项目中也会使用到一体化门禁,一体式门禁系统,简单的说就是门禁的控制部分和读卡部分是一体的。那么一体化门禁如何接线呢?可以看下图。(右键可全屏看高清大图)