暖通专业水管并内管道数量应根据末端使用情况及水力平衡因素来综合确定,用恒大商业广场的设计原则来分析,详细如下: 1、各主力超市、电影院、健身房、大玩家、大卖场等空调水系统都需要从分集水器处分开独立环路。 2、步行街的商铺应独立设置环路,并从分水器中分出的步行街环路至少3个。步行街的商铺的风机盘管、新风机组和步行街吊装空调机组合用一根立管,在水平总管道上设置平衡阀平衡。
暖通专业水管并内管道数量应根据末端使用情况及水力平衡因素来综合确定,用恒大商业广场的设计原则来分析,详细如下:
1、各主力超市、电影院、健身房、大玩家、大卖场等空调水系统都需要从分集水器处分开独立环路。
2、步行街的商铺应独立设置环路,并从分水器中分出的步行街环路至少3个。步行街的商铺的风机盘管、新风机组和步行街吊装空调机组合用一根立管,在水平总管道上设置平衡阀平衡。
3、商铺步行街的新风机组最好单独设置环路
4、散热器、空气幕合用管道2根(一般靠外墙的水暖并里面会有散热器用及风幕用这两根管道)。
5、严寒地区组合式空调机组预热管道2根
6、地暖用热水管道2根
7、厨房排油烟的补风预热管道2根,
8、冷却水用管道2根(此管道较大)
9、膨胀定压管道4根
备注:
1)冷却水管道在哪个管井取决于冷水机组离哪个管井近就位于哪个管井里面。
2)水暖井内具体管道数量要根据管并所服务的周边区域是哪类大型超市、电影院、健身房、大玩家、大卖场等才能确定管道井内有几根管道。
综合体建筑的暖通设计,比单一建筑体的设计更为复杂多变,所以小编想为大家推荐《综合楼暖通设计实操》这门课程,内容包括:方案选择、负荷计算、风盘选型布置、冷冻水管路设计、冷冻水水力计算、冷冻水管标注及管径计算、冷凝水设计、新风管设计、风盘加热回收新风、全空气负荷计算及设备初选、全空气风口风管布置、制冷主机选型、综合楼冷冻水泵选型、定压补水计算、制冷系统图、设备基础图布置、机房平面图,带领大家在实战中修炼出高超暖通设计技能。
欢迎扫码添加老师咨询
课程内容
适合人群
讲师介绍
欢迎扫码添加老师咨询