楼板保护层浇筑过厚怎么办?
leslie312
leslie312 Lv.2
2008年04月21日 18:01:32
只看楼主

我设计的一个工程,施工单位浇筑楼板的时候把混凝土保护层厚度浇筑太厚,有的地方超过50mm,不知道现在怎么解决?望各位老大赐教!

我设计的一个工程,施工单位浇筑楼板的时候把混凝土保护层厚度浇筑太厚,有的地方超过50mm,不知道现在怎么解决?望各位老大赐教!
免费打赏
wamei111
2008年04月21日 22:43:11
2楼
我觉得应该按公式分析,如果保持板厚不变的话,那么相当于在原来的计算模型上ho减小了,那么计算配筋、裂缝都会变大,很可能按原厚做板会造成少筋,如果不改板厚那么重新计算配筋就可以搞定拉!
回复
ghgkm
2008年04月25日 09:10:58
3楼
首先应当重新进行计算复核,如果不够(估计不够),最好在楼面上再浇筑一层配筋板,二者的结合面应进行凿毛座浆处理,以保证结合良好!当然了,你的建筑使用高度约有影响!!!
回复

相关推荐

APP内打开