低压框架断路器,又称万能断路器,是指交流380/690V、直流1500V, 400A到6300/7500A的断路器,采用空气灭弧,通过灭弧栅拉长、切断、冷却从而熄灭电弧,断路器开断短路电流达50/80/100/150kA。 框架断路器前部操动机构,操动机构旁边安装有智能脱扣单元,智能脱扣单元是低压断路器的大脑核心,通过电流电压传感器获得的参数,实现电参量的计算,并根据设定LSIG(长延时、短延时、瞬动、接地故障)动作值,与机构配合动作,实现断路器根据不同过载、短路等情况跳闸,实现保护功能。
低压框架断路器,又称万能断路器,是指交流380/690V、直流1500V, 400A到6300/7500A的断路器,采用空气灭弧,通过灭弧栅拉长、切断、冷却从而熄灭电弧,断路器开断短路电流达50/80/100/150kA。
框架断路器前部操动机构,操动机构旁边安装有智能脱扣单元,智能脱扣单元是低压断路器的大脑核心,通过电流电压传感器获得的参数,实现电参量的计算,并根据设定LSIG(长延时、短延时、瞬动、接地故障)动作值,与机构配合动作,实现断路器根据不同过载、短路等情况跳闸,实现保护功能。
断路器后部灭弧室及上下出线端,后部下面三相出线端安装有与脱扣单元配套的电子式电流传感器,还有供电的电磁型电流互感器,提供脱扣器的操作电源。
框架断路器操动机构为断路器提供分合闸速度,足够快的速度熄灭电弧,机械寿命一般10000次以下。
以前有空气灭弧的中压断路器,体积庞大,开断能力低,无法实现零飞弧。
真空断路器总体来说,和低压框架断路器类似,也是前部是操动机构,后面是灭弧室,只是这个灭弧室采用的是真空灭弧泡,其实和以前的灯泡类似,都是玻璃或陶瓷壳内部抽真空,因此叫真空泡。
触头在真空泡里面只需很小的电气间隙即可以满足绝缘耐压要求,同时真空环境下可以很快的熄灭电弧。
真空断路器发展迅速,在低压、中压和高压领域都有应用,低压真空断路器一般是1.14kV,额定电流达6300A,短路开断电流100kA,中压真空断路器应用更加广泛,3.6-40.5kV ,电流最大到6300A,短路开断电流达63kA,95%以上中压断路器采用真空灭弧。高压真空断路器单断口达252kV,通过串联实现了550kV真空断路器的应用。
不同于空气断路器有触头弹簧,真空断路器操动机构能量除了需要满足规定的分合闸速度之外,还需要保证触头压力,这个触头压力要考虑触头磨损3mm情况下,仍然有足够的压力来承受额定电流和短时峰值耐受电流。
真空断路器安全可靠,不受环境影响,无飞弧等情况。
一家大型化工企业,在特定的电路配置一台带有空气断路器,一台带有真空断路器。采用共同的电路配置和故障模式。电路配置是一种联络电路,其中断路器每一侧的电源不同步,在触点间隙上施加了大约两倍的额定电压,从而导致断路器发生故障。在空气断路器的情况下,空气断路器是完全破坏,故障断路器的单元外壳被破坏,两侧相邻的开关设备单元被广泛损坏,需要大量重建。
在这种情况下真空断路器,故障的暴力程度要小得多。更换了真空断路器,并清除了断路器和隔间中的电弧副产物(烟灰),该装置即可重新投入使用。
真空断路器在化工厂、煤矿等易燃易爆环境下应用优势明显。