高层的梁的归并
malingoye
malingoye Lv.3
2008年04月21日 01:06:31
只看楼主

大家画高层的梁的时候,是标准层都归并了取大,还是说看看配筋量多画几张图?我画一个高层的梁 对比下配筋 中间层的梁配筋大些 顶上和下面的梁配筋小 最多的能差到一倍如果都归并在一张图上是不是比较浪费?大家是怎么做的呢?

大家画高层的梁的时候,是标准层都归并了取大,还是说看看配筋量多画几张图?
我画一个高层的梁 对比下配筋 中间层的梁配筋大些 顶上和下面的梁配筋小 最多的能差到一倍
如果都归并在一张图上是不是比较浪费?大家是怎么做的呢?
免费打赏
loverwanghao
2008年06月12日 23:42:06
2楼
当然五层建一个模,五层一归这样好一些
回复
wjbdc
2008年06月15日 07:23:36
3楼
三十层以内,直接取大,我认为,不能搞太小,
回复
lwyc
2008年06月30日 17:18:36
4楼
三十层以内,直接取大,我认为,不能搞太小,甲方不懂设计唆
回复
duizhang78
2008年07月01日 08:49:59
5楼
大家画高层的梁的时候,是标准层都归并了取大,还是说看看配筋量多画几张图?
我画一个高层的梁 对比下配筋 中间层的梁配筋大些 顶上和下面的梁配筋小 最多的能差到一倍
如果都归并在一张图上是不是比较浪费?大家是怎么做的呢?
回复
pingyanxu
2008年07月01日 12:34:10
6楼
如果层数不是很多,我认为还是人工归并的好,毕竟现在设计和甲方签定了,每平米钢筋用量了,太多,也说不过去,
回复
dongbao_0311
2008年07月01日 21:49:22
7楼
多分几个标准层。5到10,11到15,16到20,以此类似,配筋相对会省一些。至于取值肯定是要取大值,要不会偏于不安全。
回复
huang6216
2008年07月04日 09:28:31
8楼
高层一般裙房以上是标准层,,
裙楼就没得说了,一层一层画
要标准层,我院是根据结构的侧向刚度来决定做几个结构标准层的(梁,柱),,
选侧向刚度比较接近的几层做一个标准层,
在画梁图时,次梁和一些跨度不大的主梁的配筋在几个标准层里都相同是,只第一个标准层画,
也就是说第一标准层所有的梁都要画,,其它的标准层只画配筋不同的相,这样就快多了,,施工也方便,改起来也方便啊,,
板--不同的混凝土标号画一张,尽量人工归并。
回复
jingtian123
2010年08月05日 21:27:24
9楼
多分几个标准层。5到10,11到15,16到20,以此类似,配筋相对会省一些。至于取值肯定是要取大值,要不会偏于不安全
回复
liuqiangasqa
2010年08月05日 22:04:47
10楼
好像没个统一的标准
回复
myohmy321
2010年08月05日 23:08:23
11楼
分层设计,细化设计,没必要的地方不要浪费,把钢用到刀刃上