施工实测实量就是使用测量仪器和工具,对工程质量可量化允许偏差的现场测量方法。 而实测实量的数据记录又包含实测工具、实测项目、允许偏差、实测点、实测值、实测结果和实测人员信息等,并归档保存。 1、施工实测实量有什么基本要求? 对建筑物的主体结构或围护结构、机电管线等分部分项工程。
施工实测实量就是使用测量仪器和工具,对工程质量可量化允许偏差的现场测量方法。
而实测实量的数据记录又包含实测工具、实测项目、允许偏差、实测点、实测值、实测结果和实测人员信息等,并归档保存。
1、施工实测实量有什么基本要求?
对建筑物的主体结构或围护结构、机电管线等分部分项工程。
2、施工实测实量包含哪些内容?
① 以间为单位进行取样布点,各分项工程检验批划分满足现行国家相关标准的规定;
② 相同材料、工艺和施工条件的分项工程每个检验批抽取不同户型实测布点;
③ 分项工程检验批实测布点采取固定、随机、目测等方式且分布均匀;
④ 复核标高水平线、轴线等基准控制线、点。
3、实测实量需要准备的工具和器材:
4、实测实量检查方法内容及标准:
实测实量操作指引目录△
例如在土建完成之后的混凝土结构工程中,我们需要在以下方面进行实测实量:
1)截面尺寸
选点规则:
同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量20个实测区。每个实测区从地面向上 300mm 和 1500mm 各测量截面尺寸1次,选取其中不设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。
评判标准:[-5,8]mm;
检测区:20个
检测点位:40个
2)外门窗洞口尺寸
选点规则:
外门或外窗洞口高度与宽度作为1个外门窗洞口尺寸实测区,共20个外门窗洞口。每个实测区各测量2次门洞口宽度或高度净尺寸(对于落地外门窗,高度可不测),取高度或宽度的2个实测值与设计值间的偏差最大值,作为判断高度或宽度实测指标合格率的1个计算点。宽度大于 2400mm 或高度大于 3000mm 的外窗洞口不参加本项实测。转角外窗宽度不测。
评判标准:[-10,10]mm;
检测区:20个
检测点位:40个
3)表面平整度
选点规则:
任选长边墙两面中的一面作为1个检测区。当所选墙长度小于3米时,同 一面墙4个角(顶部及根部)中,取左上及右下2个角。按45°角斜放靠尺,累计测2次表面平整度,这2个实测值分别作为该指标合格率的2个计算点;当所选墙长度大于3米时,还需在墙长度中间水平放靠尺增加测量1次,这3个实测值分别作为该指标合格率的3个计算点。跨洞口部位必测。
框架柱及长度 ≤600mm 的剪力墙不测。每处结构修补抹灰部位空鼓、开裂,即为表面平整度和垂直度各一个不合格点。
评定标准:[0,8]mm;
检测区:20个
检测点位:60个
4)垂直度
选点规则:
任选长边墙两面中一面作为1个检测区。当墙长小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约 30cm 位置,分别按靠尺顶端接触到上部砼顶板位置及靠尺底端接触到下部地面位置测2次垂直度,这2个实测值分别作为该实测指标合格率的2个计算点。
当墙长度大于3米时,需在墙长度中间位置靠尺在高度方向居中处加测1次,3个实测值分别作为该实测指标合格率的3个计算点。
砼柱:任选砼柱四面中的两面作为一个检测区;分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板和下部地面位置各测1次,这2个实测值分别作为该实测指标合格率的2个计算点。
砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。每处结构修补抹灰部位空鼓、开裂,即为表面平整度和垂直度各一个不合格点。
评定标准:[0,8]mm;
检测区:20个
检测点位:60个
5)顶板水平度
选点规则:
使用激光扫平仪,在实测板跨内打出一条水平基准线。分别测量4个角点/板跨几何中心位砼顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。
以最低点为基准点,计算另外四点与最低点之间的偏差,最大偏差值 ≤20mm 时,5个偏差值(基准点偏差值以0计)的实际值作为该实测指标合格率的5个计算点。
最大偏差值 >20mm 时,5个偏差值均按最大偏差值计,作为该实测指标合格率的5个计算点。层高大于 4.5m 或跨距大于 8m 的可不测此项。写字楼本项不测。
评定标准:[0,15]mm;
检测区:10个
检测点位:50个
6)楼板厚度
7)施工控制线设置
8)轴线偏差控制
墙面饰面砖工程实测实量:
1)墙面表面平整度
2)墙面垂直度
3)阴阳角方正
4)接缝高低差
5)空鼓