建筑排水设计秒流量
给水小小白
2024年05月28日 23:45:39
只看楼主

4.5.2   住宅、宿舍(居室内设卫生间)、旅馆、宾馆、酒店式公寓、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、图书馆、书店、客运中心、航站楼、会展中心、中小学教学楼、食堂或营业餐厅等建筑生活排水管道设计秒流量,应按下式计算:       

4.5.2   住宅、宿舍(居室内设卫生间)、旅馆、宾馆、酒店式公寓、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、图书馆、书店、客运中心、航站楼、会展中心、中小学教学楼、食堂或营业餐厅等建筑生活排水管道设计秒流量,应按下式计算:

      

qp——计算管段排水设计秒流量(L/s);

Np——计算管段的卫生器具排水当量总数;(qmax对应的当量也要计算在内)

α——根据建筑物用途而定的系数,按表4.5.2确定;

qmax——计算管段上最大一个卫生器具的排水流量(L/s)。

      

注:当计算所得流量值大于该管段上按卫生器具排水流量累加值时,应按卫生器具排水流量累加值计。( 注意校核 )

      


4.5.1   卫生器具排水的流量、当量和排水管的管径应按表4.5.1确定

表4.5.1卫生器具排水的流量、当量和排水管的管径

      
      

说明:以污水盆排水量0.33L/s(严格而言是为一个排水当量1/3),将其他卫生器具的排水量与0.33L/s的比值作为该种卫生器具的排水当量。由于卫生器具排水具有突然、迅速、流量大的特点,所以一个排水当量的排水流量是一个给水当量额定流量(0.2L/s)的1.65倍。


4.5.3   宿舍(设公用盥洗卫生间)、工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、职工食堂或营业餐厅的厨房、实验室、影剧院、体育场(馆)等建筑的生活排水管道设计秒流量,应按下式计算:

      

式中:

qpo——同类型的一个卫生器具排水流量(L/s);

no——同类型卫生器具数;

bp——卫生器具的同时排水百分数,按本标准第3.7.8条的规定采用。 冲洗水箱大便器的同时排水百分数应按12%计算。

当计算值小于一个大便器排水流量时,应按一个大便器的排水流量计算。( 注意校核 )

① 排水器具无大便器则不校核;

② 若有冲洗水箱大便器,优先按照1.5L/s校核;

③ 若仅有自闭式冲洗阀大便器则按照1.2L/s校核。


免费打赏

相关推荐

APP内打开