预应力配筋问题
wphongdy
wphongdy Lv.2
2008年04月20日 22:17:54
只看楼主

请教大家这幅图中的预应力配筋数值分别是什么意思,谢谢了!

请教大家这幅图中的预应力配筋数值分别是什么意思,谢谢了!

1208701573781.jpg

免费打赏
ilhpmuch
2008年04月21日 09:38:22
2楼
以水平方向为例:表示2根直径为15.2规格的钢绞线并束布置,其间距为600,其在板中左支座、跨中、右支座位置分别为距离混凝土受压区边缘分别为(50mm,60mm,50mm) (80,50)直线 表示了左右支座处以水平方向为例:表示2根直径为15.2规格的钢绞线并束布置,其间距为600,其在板中左支座、跨中、右支座位置分别为距离混凝土受压区边缘分别为(50mm,60mm,50mm) (80,50)直线 表示了左右支座处的定位,之间部分走直线的定位,之间部分走直线!
回复
wphongdy
2008年04月21日 22:27:07
3楼
不好意思,对(80,50)直线,能再解释一下吗?我还是不太懂.
回复
zgz1345
2009年06月23日 15:28:33
4楼
看不懂,对这比较陌生
回复
我爱你大鹏鹏
2009年06月25日 09:36:10
5楼
前人栽树,后人乘凉,对刚开始在设计单位的小师弟们很有用,当然也给我们归纳整理了,感谢感谢!