关于楼板裂缝,这个是什么原因造成的呀?
铮亮的脑门
2024年05月24日 17:29:00
来自于工地图片
只看楼主

说明:1、图中黄色的裂缝是注浆处理的(浇筑完混凝土第二天发现裂缝后就进行了注浆) 2、结构跨度约9m,图中渗水部位的裂缝是9天后拆模后,于第12天楼上养护发现的,这时候发现的裂缝都是从柱子以约45°的角度往外辐射的 问:以上两种裂缝都是因为什么产生的呀?

说明:1、图中黄色的裂缝是注浆处理的(浇筑完混凝土第二天发现裂缝后就进行了注浆)

2、结构跨度约9m,图中渗水部位的裂缝是9天后拆模后,于第12天楼上养护发现的,这时候发现的裂缝都是从柱子以约45°的角度往外辐射的

问:以上两种裂缝都是因为什么产生的呀?

89f27b536b1c08b4a03270dc073258d.jpg


免费打赏
铮亮的脑门
2024年05月24日 17:30:10
2楼

这是其他位置的裂缝c5b737cf861042321e39d22f1bc426b.jpg1a3bf53abdab3962cd0aadc81fca231.jpg

回复
云哈图
2024年05月28日 12:59:05
3楼
混泥土配合比?2施工时有没有私自改变混凝土的塌落度?
回复
云哈图
2024年05月28日 13:01:43
4楼
9米你夸。9天拆模。9天混凝土强度是多少?
回复
不增不减
2024年05月31日 01:38:22
5楼
钢筋翻样误差和混凝土灌浆不均匀引起的吗?
回复
wqh6510
2024年06月02日 05:07:35
6楼
板跨超过4米模板应预起拱,未达到养护日期也没有检测砼强度下拆模是盲目施工。
回复
qq_1641538648870
2024年06月06日 15:54:30
7楼
其他部位也没见裂缝,所以以上的原因不成立
回复
吸引不是诱惑
2024年06月06日 16:12:27
8楼
全新的破楼
回复
搬砖的老大爷
2024年06月06日 20:02:01
9楼
盲目施工搞得
回复
听风8888
2024年06月10日 22:43:58
10楼
这张图片上是框架结构,这时我们要首先分析是不是贯穿缝,如是贯穿缝基本上是板的砼出了问题(上层施工时上料或许集中,下层拆支撑体系的部分管件、扣件时,扰动了架体稳定性,这也可能是部分管件崩坏的原因),贯穿缝处,钢筋分布出了问题(施工扰动大,上下层钢筋贴在一起,缺少支撑,板锚固进梁支座处的钢筋可能在施工时被踩严重翘曲,由于板筋上部钢筋锚固进梁带弯钩且为90度弯钩,如果踩的严重多次变形成s状,那么实际锚固长度的可能需要慎重考虑,砼凝固后如上部荷载太集中,也会造成开裂)
回复
听风8888
2024年06月10日 22:55:46
11楼
更正下,梁和柱子中轴线偏移较大,如果是凝固后开裂,可能是由于此处板达到静定状态,就是在上面跳一下,会感到很大的回弹,类似汽车钢化玻璃,局部施加点荷载,(也类似往水面丟石子)会对下部面产生巨大的波动,因此可能形成弧形裂缝