梁箍筋跟梁剪力不匹配?
推窗听雨
2024年05月20日 14:40:53
只看楼主

问题 土木吧     地下室顶板通常荷载较大,当采用单向双次梁或者井字梁时,主梁的筋通常在支座端至第-根次梁这一段较长范围内的计算值较大,此时若按平法图集默认的筋配筋间距100/200(加密区/非加密区)设计,因为默认的梁箍筋加密区长度段比较短,导致筋非加密区的部分长度段内筋配置不满足计算要求(图3.2.8-1)。


问题

土木吧

    地下室顶板通常荷载较大,当采用单向双次梁或者井字梁时,主梁的筋通常在支座端至第-根次梁这一段较长范围内的计算值较大,此时若按平法图集默认的筋配筋间距100/200(加密区/非加密区)设计,因为默认的梁箍筋加密区长度段比较短,导致筋非加密区的部分长度段内筋配置不满足计算要求(图3.2.8-1)。

解答

土木吧

    梁箍筋的设置未跟梁的实际剪力分布相匹配。

    采用双次梁或者井字梁楼盖时,注意检查梁箍筋的计算值及其沿梁长度的变化,确保梁端部应长度范围内的箍筋都能满足计算要求(图3.2.8-2)。

以上内容来自:建筑工程设计常见问题汇编 结构分册