在南美洲很多冷库用美国机头,现有一台刚换上翻新机头3HP,运行制冷剂R502。在制冷过程中冷量很好很快,但是不到一小时风口完全结霜风量下降而开始不冷,是否机组制冷剂过多呢,正常为6小时制冷后开始化霜 。请各位专业人员指点指点,谢谢
在南美洲很多冷库用美国机头,现有一台刚换上翻新机头3HP,运行制冷剂R502。在制冷过程中冷量很好很快,但是不到一小时风口完全结霜风量下降而开始不冷,是否机组制冷剂过多呢,正常为6小时制冷后开始化霜 。请各位专业人员指点指点,谢谢
2楼
是不是风机风量太小啦?? 还是蒸发器脏??电热融霜间隔时间是否过长,融霜时间是否过短??
回复
3楼
缺气
回复
4楼
感觉上是蒸发器的温度太低,看看低压压力表所指的温度,如果低压压力表指针指着大概-30℃,应该是结霜祸首。这现象基本上算是缺气的特色。当冷冻路线缺气,蒸发器温度低,对应的冷冻效果也差。更重要的是霜的形成,造成热绝缘,使得冷库无法冷下来。
小弟认为,想系统加入冷冻剂,使得低压压力表指针上回-15℃,并且确定高压压力表不要超过50℃。如果高压压力表真的超过,试调膨胀阀,一是高压压力降下来。
回复
5楼
可能的原因有:(1)缺少工质(2)冰堵或脏堵(3)风短路循环(4)库内湿度过大
但不会是工质过多引起!
回复
6楼
制冷剂不对,可以更换
回复
7楼