气体灭火系统分类与组成
没电了
没电了 Lv.2
2024年05月15日 15:21:14
只看楼主

一   、系统的分类 和组成   (一)系统概述 (1)气体灭火系统是传统的四大固定式灭火系统(水、气体、泡沫和干粉)之一,应用广泛,具有灭火效率高、灭火速度快、保护对象无污损等优点。气体灭火系统一般根据灭火介质命名,目前比较常用的气体灭火系统有二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、IG541混合气体灭火系统等。

  、系统的分类 和组成  

(一)系统概述

(1)气体灭火系统是传统的四大固定式灭火系统(水、气体、泡沫和干粉)之一,应用广泛,具有灭火效率高、灭火速度快、保护对象无污损等优点。气体灭火系统一般根据灭火介质命名,目前比较常用的气体灭火系统有二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、IG541混合气体灭火系统等。

(2)气体灭火系统主要用在水灭火系统以及其他灭火系统不适合使用的场所。气体灭火系统的典型应用场所或对象有电器和电子设备;通讯设备易燃、可燃的液体和气体;其他高价值的财产和重要场所(部位)等,通过喷放能中断燃烧或不支持燃烧的气体达到灭火的目的。

(二)系统分类

1.按使用的 灭火剂分类  

(1)二氧化碳灭火系统。二氧化碳灭火系统是以二氧化碳作为灭火介质的气体灭火系统。

1)二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为 高压系统 (指灭火剂在常温下储存的系统)和 低压系统 (指灭火剂在-20~-18℃低温下储存的系统)两种应用形式。管网起点计算压力(绝对压力):高压系统应取 5.17MPa ,低压系统应取 2.07MPa  

2)高压储存容器中二氧化碳的温度与储存地点的环境温度有关,容器必须能够承受最高预期温度所产生的压力。还受二氧化碳灭火剂充装密度的影响。因此,在最高储存温度下的充装密度要注意控制,充装密度过大会在环境温度升高时因液体膨胀造成保护膜片破裂而自动释放灭火剂。

(2)七氟丙烷灭火系统。七氣丙烷灭火系统是以七氣丙烷作为灭火介质的气体灭火系统。七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂系列,具有灭火能力强、灭火剂性能稳定的特点,其臭氧层损耗能力(ODP)为0,全球温室效应潜能值(GWP)很小,不会破坏大气环境。但七氟丙烷灭火剂及其分解产物对人体有毒性危害,使用时应引起重视。

(3)惰性气体灭火系统:包括IG01(氩气)灭火系统、IG100(氮气)灭火系统、IG55(氩气、氮气)灭火系统、IG541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火系统。由于惰性气体是一种无毒、无色、无味、惰性且不导电的纯“绿色”气体,故又称之为 洁净气体灭火系统

2.按系统的 结构特点 分类

(1)无管网灭火系统。无管网灭火系统是指按一定的应用条件,将灭火剂储存装置和喷放组件等预先设计、组装成套且具有联动控制功能的灭火系统,又称预制灭火系统。该系统又分为柜式气体灭火装置和悬挂式气体灭火装置两种类型,适用于较小的、无特殊要求的防护区。

(2)管网灭火系统。管网灭火系统是指 按一定的应用条件进行计算 ,将灭火剂从储存装置经由干管、支管输送至喷放组件实施喷放的灭火系统。管网灭火系统又可分为 组合分配 系统和 单元独立 系统。

1)单元独立系统是指用 一套 灭火剂储存装置保护一个防护区的灭火系统。一般来说,用单元独立系统保护的防护区在位置上是单独的,离其他防护区较远而不便于组合或是两个防护区相邻,但有同时失火的可能。当防护区需要灭火剂量较多时,也可采用两套或数套单元独立系统保护一个防护区,但设计时必须做到这些系统同步工作。

2)组合分配系统是指用 一套 灭火系统储存装置通过管网的选择分配, 保护两个或两个以上防护区 的灭火系统,灭火剂 设计用量 是按 最大 的一个防护区来确定的。组合中某个防护区需要灭火时,则通过选择阀、容器阀等的控制,定向释放灭火剂。系统的优点是储存容器数和灭火剂用量可以大幅度减少,有较高的应用价值。

3.按 应用方式 分类

(1) 全淹没 灭火系统。全淹没灭火系统是指在规定的时间内,向防护区喷射一定浓度的气体灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。全淹没灭火系统的喷头均匀布置在防护区的顶部,火灾发生时,喷射的灭火剂与空气的混合气体迅速在此空间内建立有效扑灭火灾的灭火浓度并将灭火剂浓度保持一段所需要的时间,即通过灭火剂气体将封闭空间淹没实施灭火。

(2 )局部应用 灭火系统。局部应用灭火系统是指向保护对象以设计喷射率直接喷射气体灭火剂,并持续一定时间的灭火系统。局部应用灭火系统的喷头均匀布置在保护对象的四周,火灾发生时,将灭火剂直接而集中地喷射到保护对象上,使其笼量在整个保护对象外表面,即在保护对象周围局部范围内达到较高的灭火剂气体浓度实施灭火。

4.按 加压方式 分类

(1)自压式气体灭火系统。 自压式 气体灭火系统是指 灭火剂无须加压 而是 依靠自身饱和 蒸气压力进行输送的灭火系统。

(2)内储压式气体灭火系统。内储压式气体灭火系统是指 灭火剂在瓶组内用惰性气体 进行 加压储存 ,系统动作时灭火剂靠瓶组内的充压气体进行输送的灭火系统。

(3)外储压式气体灭火系统。 外储压式 气体灭火系统是指系统动作时灭火剂由 专设 充压气体瓶组 按设计压力对其进行充压的灭火系统。

(三)系统组成

(1)高压二氧化碳灭火系统、内储压式七氟丙烷灭火系统。这类系统由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组(可选)、单向阀、选择阀、驱动装置、集流管、连接管、喷头、信号反馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置管道管件及吊钩支架等组成。

(2)外储压式七氟丙烷灭火系统。该系统由灭火剂瓶组、 加压气体瓶组 ,驱动气体瓶组(可选)、单向阀、选择阀、 减压装置 、驱动装置、集流管连接管、喷头、信号反馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、管道管件及吊钩支架等组成。

(3)惰性气体灭火系统。该系统由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组(可选)、单向阀、选择阀、减压装置、驱动装置、集流管、连接管、喷头、信号反馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、管道管件及吊钩支架等组成。

(4)无管网灭火系统

1)柜式气体灭火装置。该装置一般由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组(可选)、容器阀、减压装置(针对惰性气体灭火装置)、驱动装置、集流管(只限多瓶组)、连接管、喷头、信号反馈装置,安全泄放装置、控制盘、检漏装置、管道管件等组成。

2)悬挂式气体灭火装置。由灭火剂储存容器启动释放组件、悬挂支架等组成。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免费打赏

相关推荐

APP内打开