建筑安装工程常见问题
qq25396809
qq25396809 Lv.2
2024年05月08日 17:34:54
只看楼主

来源:晨曦暖通学院

上人屋面,通气管应出成品地面 2M 你高度统一间距均匀。套管要求高出成品屋面 800MM (注:起到保护通气管及不安装支架要求); 排气孔做法     正确的安装方法:设置在“ ”交叉线中间 形式多样的排气孔做法 穿墙穿楼板套管安装

上人屋面,通气管应出成品地面 2M 你高度统一间距均匀。套管要求高出成品屋面 800MM (注:起到保护通气管及不安装支架要求);

排气孔做法    

正确的安装方法:设置在“ ”交叉线中间

形式多样的排气孔做法

穿墙穿楼板套管安装

穿楼板套管安装示意图:

  正确的穿楼板安装:设套管、防水支墩

穿墙套管安装示例:  

常见错误的管道穿墙安装:无套管,管与墙面处理粗糙:  

正确的管道穿墙安装: 水管从套管中心穿过,与墙面交接处理干净美观  

管道穿楼板根部处理示例

  管道连接

常见管道丝扣连接问题:接口处麻丝未处理,外露螺纹未防腐处理。

 

正确的管道丝扣连接:麻丝处理干净,外露罗伟 2-3 扣,防腐处理。

管道沟槽连接

管道沟槽连接示例

常见沟槽式管道支架设置问题: 连接部位单边设置支架

正确的沟槽连接管道支架设置: 沟槽式(卡箍、卡套式)连接的给水钢管在相邻两个接口间必须设置管架。 避免沟槽式配件卡箍连接处受力。

  管道支架设置示例:

管道支架安装在接头、三通、阀门等处应对称设置

沟槽式(卡箍、卡套式)管道支架正确设置示例: 在相邻两个接口间设置支架架。 避免沟槽式配件卡箍连接处受力。

管道支架宜做成:“ U ”型或“ L ”型

常见不正确的支架做法,“倒抱”受力不科学,检修不方便  

正确的支架做法:支架应做成“ U ”型或“ L ”型,符合力学要求

管道的构造应正确,不得做成使管子固定为侧抱或倒抱型式; 不得做成角钢或槽钢内测朝上的型式。

常见不正确的管道支架安装:“侧抱”

正确的管道支架安装示例: 公称直径 DN 40 的管子宜采用 L 型支架。

正确的管道支架安装示例

支吊架制作时,严禁用电气焊切割,如需要电气焊切割时,必须用手砂轮机把毛刺焊瘤处理干净。

消防水力警铃的安装  

水力警铃安装常见问题:安装在消防泵房室内。

正确的水力警铃安装示例: 安装在值班室的外墙上。

地漏安装

常见地漏错误安装:不具中,有的甚至不放坡。

正确的地漏安装示例: 位于瓷砖中间,瓷砖向地漏中心放坡,有利排水。

消防喷头安装

终端喷淋头正确安装做法

  吊顶区域喷头设置与其他元器件线均在一条直线上

常见喷头安装问题: 距电气桥架太近,水将喷撒在电气桥架内。

喷头正确安装: 保持与电气桥架一定的距离。

管道标识的做法

常见标识问题:颜色太接近,标识不够醒目。标识不完全

正确的标识做法:编号、流向、介质一应俱全

水泵基础安装示例  

设备基础牢固,减震垫设置规范

常见水泵出水管道错误支撑做法:硬性支撑,既不防震也不隔热。

正确的水泵出水管道支撑做法: 采用防腐绝热木板隔热、防震。

常见水泵错误安装: 水泵基础无减震装置; 出水管支撑支架设置不当

水泵安装设橡胶减震垫,接地明显可靠。 水泵固定螺栓、螺母外露部分涂抹黄油,并用塑料套管做保护。

   

泵房正确安装示例  

  消防泵周圈设置半圆形排水沟,行程工程有组织排水

相关推荐

APP内打开