高位水箱 1、出水管设计流量:
1、出水管设计流量:
水箱出水管流量=用户设计流量=设计秒流量
2、水箱容积:
3.8.4.1: 生活用水高位水箱 应符合下列规定:
情况1 :由城镇给水管网夜间( 白天市政水进不了水箱)直接( 不设水泵)进水的高位水箱的生活用水调节容积,宜按用水人数和最高日用水定额确定;
情况2 :由水泵联动提升进水的水箱的生活用水调节容积,不宜小于最大时用水量的50%。
① 情况1:
由城镇给水管网夜间直接进水的高位水箱;
Vg=Qm*T
Vg----高位水箱有效容积(m3);
Qm----市政压力不满足给水箱冲水时间内(白天)的平均小时用水量;(高日均时)
T----市政压力不满足给谁写充水的最大连续时间(白天)。
② 情况2:
方法1 :由水泵联动提升进水的水箱的生活用水调节容积,不宜小于最大用水时水量的50%;(3.8.4.1)
方法2 :水箱-水泵供水方式水泵自动启动时,高位水箱有效容积可按下式计算:
Vg——高位水箱有效容积(m3);
Qb——水泵出水量(m3/h);
??max——水泵1h内最大启动次数(次/h),一般选用4~8次/h;
C——安全系数,可在1.25~2.00内选用。
3.8.5 生活用水中间水箱 应符合下列规定:
1 中间水箱的设置位置应根据生活给水系统竖向分区、管材和附件的承压能力、上下楼层及毗邻房间对噪声和振动要求、避难层的位置、提升泵的扬程等因素综合确定;
2 生活用水调节容积应按水箱供水部分和转输部分水量之和确定;供水水量的调节容积,不宜小于供水服务区域楼层最大时用水量的50%;转输水量的调节容积,应按提升水泵3min~5min的流量确定;当中间水箱无供水部分生活调节容积时,转输水量的调节容积宜按提升水泵5min~10min的流量确定。
3、水箱设置高度:
3.8.4.2:水箱的设置高度(以底板面计)应满足最高层用户的用水水压要求,当达不到要求时,宜采取局部增压措施。
(水力计算依然以最低设计水位计,公式取自教材)
h≥H2+H4
h——水箱最低水位至最不利配水点位置的高度所需静水压(kPa);
H2——水箱出水口至最不利配水点计算管路的总水头损失(kPa);
H4——最不利配水点所需最低工作压力(kPa)。
※ “以底板面计”不是针对水压,而是针对水箱本身的设计。
4、进水管流量:
水箱进水管流量=水泵出水管流量