上方截图为某些门式刚架项目的图纸设计说明: 关于门式刚架屋面斜梁,屋面水平支撑,屋面系杆,屋面隅撑及檩条的耐火极限设计图纸往往交代的都比较模糊。 有以下三个疑问: 一、门式刚架的屋面斜梁是不是应该按照屋顶承重构件理解,有没有必要按梁考虑? 二、“ 隅撑+檩条”这种支撑的耐火极限该如何考虑? 三、 支撑 与 屋面梁
上方截图为某些门式刚架项目的图纸设计说明:
关于门式刚架屋面斜梁,屋面水平支撑,屋面系杆,屋面隅撑及檩条的耐火极限设计图纸往往交代的都比较模糊。
有以下三个疑问:
一、门式刚架的屋面斜梁是不是应该按照屋顶承重构件理解,有没有必要按梁考虑?
二、“ 隅撑+檩条”这种支撑的耐火极限该如何考虑?
三、 支撑 与 屋面梁 耐火极限不一致(某些设计说明所表达的含义即未把屋面斜梁当作屋顶承重构件,而是当作梁,但支撑的耐火极限又未随屋面斜梁提高)?
所遇项目几乎都是将门式刚架的屋面斜梁耐火极限提高与梁一样,不知道是否设计人员有意而为之,或者有什么其他的考虑。
隅撑+檩条—这种支撑的有效性取决于屋面结构体系,尤其是檩条的刚度。
当 考虑“ 隅撑+檩条的支撑作用”时, 隅撑+檩条(设置隅撑的檩条)也应该和水平支撑及系杆一样,与 屋面斜梁的耐火极限应该保持一致,更合理一些。
1、GB 50016-2018年版 建筑设计防火规范
2、18J811-1 建筑设计防火规范 图示
本图集以《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)的条文及条文说明为依据,图示内容按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)条文的顺序排列。
18J811-1 建筑设计防火规范 图示 门式刚架屋面斜梁为屋顶承重构件 。
3、CECS 200:2006 建筑钢结构防火技术规范
2.1.9 条文:
屋盖承重构件 load bearing roof component
用于承受屋面荷载的主要结构构件。
例如,组成屋盖网架、网壳、桁架的构件和 屋面梁、支撑 等。
屋面檩条一般不当作屋盖承重构件,但当檩条同时起屋盖结构系统的支撑作用时,则应当作屋盖承重构件。
4、GB 51249-2017 建筑钢结构防火技术规范
3.1.1 条文:
钢结构构件的设计耐火极限应根据建筑的耐火等级,按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定确定。
柱间支撑的设计耐火极限应与柱相同;
楼盖支撑的设计耐火极限应与梁相同;
屋盖支撑和系杆的设计耐火极限应与屋顶承重构件相同 。
3.1.1 条文说明:
本条规定了钢结构构件的设计耐火极限确定依据。
表1 列出了现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014对各类结构构件的最低耐火极限要求,并结合钢结构特点,补充增加了柱间支撑、楼盖支撑、屋盖支撑等的规定。
钢结构构件的设计耐火极限能否达到要求,是关系到建筑结构安全的重要指标。
同时,本条所引用的现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014对各类结构构件设计耐火极限的规定均为强制性条文。
因此,本规范将本条作为强制性条文,必须严格执行。
(1) 第一类檩条,檩条仅对屋面板起支承作 用。 此类条破坏,仅影响局部屋面板,对屋盖结构整体受力性能影响很小,即使在火灾中出现破坏,也不会造成结构整体失效。
因此,不应视为屋盖主要结构体系的一个组成部分。
对于这类条,其耐火极限可不作要求。
(2) 第二类檩条,檩条除支承屋面板外,还兼作纵向系杆,对主结构(如屋架)起到侧向支撑作用; 或者作为横向水平支撑开间的腹杆 。
此类檩条破坏可能导致主体结构失去整体稳定性,造成整体倾覆。
因此,此类檩条应视为屋盖主要结构体系的一个组成部分,其设计耐火极限应按 表1对“屋盖支撑、系杆”的要求取值。
上方截图来源于公众号:结构张
3.1.2 条文:( 插一句与标题无关的内容 )
钢结构构件的耐火极限经验算低于设计耐火极限时,应采取防火保护措施。
(换句话说就是,钢结构建筑不是必须采取防火保护措施,取决于 钢结构构件的耐火极限经验算是否低于设计耐火极限 )
如有表达错误之处,还请您不吝指教!
来源:钢结构Cost-steelstructure 公众号,如有侵权请联系我们。