生活饮用水防回流污染措施分析
低调的生菜
2024年04月28日 11:45:33
只看楼主

来源:老妖精给排水

|

作者:助你上岸的

一、回流污染的等级及分类 《建筑给水排水与节水通用规范》(GB55020-2021) 3.1.5



一、回流污染的等级及分类


《建筑给水排水与节水通用规范》(GB55020-2021)

3.1.5   生活饮用水给水系统不得因管道、设施产生回流而受污染,应根据回流性质、回流污染危害程度,采取可靠的防回流措施。


条文说明: 本条规定生活饮用水不得被回流污染。生活饮用水发生回流污染隐患有两种,一是因给水系统下游压力的变化使用水端的水压高于供水端的水压而引起的背压回流,二是给水管道内负压引起卫生器具、受水容器中的水或液体混合物倒流入生活给水系统的虹吸回流。为防止建筑给水系统产生回流污染生活饮用水水质,应根据回流性质(背压回流或虹吸回流)、回流污染可能对公众健康造成的危害程度(分低、中、高三个危险级别),采取空气间隙、倒流防止器、真空破坏器等措施和装置。


1、回流危害程度按照与生活饮用水连接场所、管道、设备的不同划分为低、中、高三个等级:


①低危险级:

回流造成损害虽不至于危害公众健康,但对生活饮用水在感官上造成不利影响。

②中危险级:

回流造成对公众健康的潜在损害。

③高危险级:

回流造成对公众生命和健康的严重危害。

《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)

A.0.1  生活饮用水回流污染危害程度应符合表A.0.1的规定。

     



2、造成生活饮用水管内回流的原因具体可分为虹吸回流和背压回流两种情况。


①低危险级:

上游压力变小(失压),终端为自由液面。(空气间隙解决)

 


②背压回流:

上游正常供水,下游压力变大。终端为有压容器。(空气间隙解决不了)

 



3、防回流措施的选择


《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)

A.0.2  防回流设施的选择应符合表A.0.2的规定。

     

①背压回流,用倒流防止器。

②虹吸回流,用真空破坏器、空气间隙、倒流防止器。

③有空气间隙不会产生背压回流。

④防止背压回流设施可以替代防止虹吸回流设施。

⑤防止虹吸回流设施不可以替代防止背压回流设施。



 

真题做一做


【2023-1-61】多选

防止生活饮用水管道内产生回流污染的措施,有下列哪几项?

A.

止回阀

B.

倒流防止器

C.

真空破坏器

D.

空气间隙

答案

点击下方空白处获得答案

BCD

the end



相关推荐

APP内打开