过滤器知识的总结
qq27574677
qq27574677 Lv.2
2024年04月26日 15:31:30
只看楼主

消防水灭火系统中都用到了过滤器,但各个系统中过滤器的设置要求又不一样,今天我们系统讲一下过滤器,并总结各个水灭火系统中过滤器的设置要求。 一、认识过滤器 过滤器是输送介质管道上不可缺少的一种装置,待处理的水经过过滤器滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,水质经过滤后继续向后输送。   过滤器滤网网孔直径单位 目 /cm



消防水灭火系统中都用到了过滤器,但各个系统中过滤器的设置要求又不一样,今天我们系统讲一下过滤器,并总结各个水灭火系统中过滤器的设置要求。

一、认识过滤器

过滤器是输送介质管道上不可缺少的一种装置,待处理的水经过过滤器滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,水质经过滤后继续向后输送。


  过滤器滤网网孔直径单位 /cm 2 怎么理解。本身目是指每英寸筛网上的孔眼数目。但在国内用英寸换算很繁琐。在国内就改成了 /cm 2 ,实际上就是每 cm 2上面有多少个孔,比如 4 /cm 2 就是每 cm 2上有 4 个网孔。也有要求网孔直径的,比如消防水泵吸水管上的过滤器要求网孔直径不宜小于 3mm

 


  过滤器过流面积是指水流通过过滤网的面积,过滤网的面积也就是过滤网侧面圆柱的外表面积。

二、知识点总结

《消防给及消火栓系统技术规范》

1. 消防水泵吸水管可设置管道过滤器, 管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的 4 倍,且孔径不宜小于 3mm 。(此处可设可不设)

2. 减压阀的进口处应设置过滤器, 过滤器的孔网直径不宜小于 4 /c ㎡~ 5 /c ㎡,过流面积不应小于管道截面积的 4

3.   每年应对系统过滤器进行至少一次排渣 ,并应检查过滤器是否处于完好状态,当堵塞或损坏时应及时检修。


《自动喷水灭火系统设计规范》及《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

1. 雨淋报警阀组的电磁阀,其入口应设过滤器

2. 当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在报警阀前设置过滤器

4. 不设报警阀组的局部应用系统 ,配水管可与室内消防竖管连接, 其配水管的入口处应设过滤器和带有锁定装置的控制阀

5. 当喷头的公称直径小于 10mm 时,应在配水干管或配水管上安装过滤器

6. 报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,且便于排渣操作的位置。

7. 应在减压阀进水侧安装过滤器 ,并宜在其前后安装控制阀。


《水喷雾灭火系统技术规范》

1. 电磁阀前应设置可冲洗的过滤器。

2. 雨淋报警阀前的管道应设置可冲洗的过滤器 ,过滤器滤网应采用耐腐蚀金属材料, 其网孔基本尺寸应为 0.600mm ~  0.710mm

3. 过滤器与雨淋报警阀之间及雨淋报警阀后的管道,应采用内外热浸镀锌钢管、不锈钢管或铜管;需要进行弯管加工的管道应采用无缝钢管。

4. 应在减压阀进水侧安装过滤器,并宜在其前后安装控制阀。

《细水雾灭火系统技术规范》

1. 在储水箱进水口处应设置过滤器,出水口或控制阀前应设置过滤器 ,过滤器的设置位置应便于维护、更换和清洗等。   过滤器应符合下列规定:      1 )过滤器的材质应为不锈钢、铜合金,或其他耐腐蚀性能不低于不锈钢、铜合金的材料;      2   过滤器的网孔孔径不应大于喷头最小喷孔孔径的 80%

2. 每年应对系统组件、管道及管件进行一次全面检查,并应清洗储水箱、过滤器,同时应对控制阀后的管道进行吹扫。

《泡沫灭火系统技术标准》

1. 固定安装的中倍数、高倍数泡沫产生器前应设置管道过滤器 、压力表和手动阀门。其管道过滤器的连接管道应采用奥氏体不锈钢管。

2. 泡沫喷雾喷头应带过滤器 ,工作压力不应小于其额定压力,且不宜高于其额定压力 0.1MPa

3. 高倍数泡沫产生器进口端泡沫混合液管道上设置的压力表、管道过滤器、控制阀宜安装在水平支管上。

4. 每月对泡沫产生器、泡沫喷头、固定式泡沫炮、泡沫比例混合器(装置)、泡沫液储罐、泡沫消火栓、泡沫消火栓箱、阀门、压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件等进行外观检查,均应完好无损;

5. 每半年应对管道过滤器滤网进行清洗,发现锈蚀应及时更换;

6. 每两年系统检查和试验完毕,应对泡沫液泵、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、泡沫比例混合器(装置)、泡沫消火栓、管道过滤器或喷过泡沫的泡沫产生装置等用清水冲洗后放空,复原系统。