外露式柱脚的短柱顶标高,要保证柱范围以外加劲肋、螺丝不露头
耀明士力架
2024年04月26日 15:17:02
只看楼主

来源:钢结构设计

|

作者:里瓦尔多

钢柱下的混凝土短柱的柱顶标高,往往不假思索地和同事保持一致,多数会确定在-0.300m左右,最近做一个项目,思考了一下这个细节。 这个标高在大多数情况下没有问题,但是在具体实施的过程中,这个细节不是拍脑袋的,应该秉持一个原则: 不管是H型柱,还是箱柱,柱范围以外,最好加劲肋、锚栓的螺丝都不露头,或者即便露头,是在柱的范围内,即不影响使用, 就是理想状态是下面这样:


钢柱下的混凝土短柱的柱顶标高,往往不假思索地和同事保持一致,多数会确定在-0.300m左右,最近做一个项目,思考了一下这个细节。
这个标高在大多数情况下没有问题,但是在具体实施的过程中,这个细节不是拍脑袋的,应该秉持一个原则: 不管是H型柱,还是箱柱,柱范围以外,最好加劲肋、锚栓的螺丝都不露头,或者即便露头,是在柱的范围内,即不影响使用, 就是理想状态是下面这样:
      
图1  加劲肋、螺丝完全不露出

图2 加劲肋、螺丝露出,但在钢柱范围内

   如果这个细节考虑不到位,就有可能出现地面工程施工完毕后,加劲肋、螺丝在柱子范围以外露出来的情况,影响观感,进而影响使用,我就有一次经过一个钢柱,被下面凸出30mm左右的加劲肋差点绊倒的经历。
图3  加劲肋微微凸出,所幸均在柱范围内

   所以, 对于外露式的柱脚,铰接的情况还好,螺栓、加劲肋一般在柱子范围内,即使不在柱子范围内,也距离不大 ,如下图所示:
图4  外露式柱脚,铰接,问题一般不大

      但是对于外露式柱脚,刚接的情况,螺栓、加劲肋都在柱范围以外,就要在确定短柱顶标高的时候看一下加劲肋和螺栓的具体高度了,-0.300不能说完全万无一失。
图5 钢柱加劲肋和螺丝外露,所幸是边柱,影响可控

     同时,对于一些储料棚,往往考虑对钢柱的保护,会刻意把短柱做到地面以上一定高度,确保装卸料对钢柱没有影响,也能在一定程度上起到防撞柱的作用。
图6 储料棚,短柱高出

图7  储料棚,短柱高出

图8  储料棚,料堆积在柱脚附近

图9  铲车压坏了混凝土短柱,但保护了钢柱

在一些改造工程中,厂房的地面已经施工完毕了,而且尽量不予以破坏,此时柱脚一般会做成铰接,构造设置的加劲肋,将不可避免的凸出地面,这一点要在设计时和业主、建筑、工艺专业交代清楚。
图10  改造工程,加劲肋和膨胀螺栓露出

设计院的各位朋友们,确定这个短柱顶标高时,要充分考虑本工程的具体情况,确保加劲肋、螺丝不露出室内地面,且室内外界限处的边柱,尚需考虑短柱的尺寸和外墙矮墙的关系,争取短柱和外墙矮墙的外皮一样,但是即便这样,也存在矮墙跨越短柱的情况。
图11  厂房矮墙跨越短柱柱顶


来源:我是设计人 公众号,如有侵权请联系我们。

相关推荐

APP内打开