系统基本参数
素流年
素流年 Lv.2
2024年04月24日 14:02:52
只看楼主

一、系统基本参数   基本参数包括:同一时间的火灾起数、一起火灾灭火消防用水设计流量、火灾延续时间。 (一)同一时间的火灾起数 工厂、仓库、堆场、储罐区或民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火所需室外消防用水量确定。同一时间内的火灾起数应符合下列规定:

一、系统基本参数  
基本参数包括:同一时间的火灾起数、一起火灾灭火消防用水设计流量、火灾延续时间。
(一)同一时间的火灾起数
工厂、仓库、堆场、储罐区或民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火所需室外消防用水量确定。同一时间内的火灾起数应符合下列规定:

(二)一起火灾灭火消防用水设计流量
1.确定原则
一起火灾灭火所需消防用水的设计流量应由建筑的室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、固定冷却水系统等需要 同时作用 的各种水灭火系统的设计流量组成,并应符合下列规定:
1)应按需要同时作用的各种水灭火系统最大设计流量之和确定。
2)两座及以上建筑合用消防给水系统时,应按其中一座设计流量 最大者 确定。
3)当消防给水与生活、生产给水合用时,合用系统的给水设计流量应为消防给水设计流量与生活、生产用水最大小时流量之和。
2.建筑物室外消火栓设计流量
建筑物室外消火栓设计流量应根据建筑物的用途、功能、 体积 、耐火等级火灾危险性等因素综合分析确定。建筑物室外消火栓设计流量不应小于下表的规定:

注:(1)成组布置的建筑物应按消火栓设计流量 较大的相邻两座 建筑物的 体积之和 确定。
(2)当单座建筑的总建筑面积大于 500000m 2 时,建筑物室外消火栓设计流量应按本表规定的最大值 增加一倍
(3)宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的室外消火栓设计流量,应按本表中的公共建筑确定。    
3.建筑物室内消火栓设计流量
建筑物室内消火栓设计流量,应根据建筑物的用途、功能、体积、高度、耐火等级、火灾危险性等因素综合确定。建筑物室内消火栓设计流量不应小于下表的规定:
注:1. 丁、戊类高层 厂房(仓库)室内消火栓的设计流量可按本表减少 10L/s ,同时使用消防水枪数量可按本表减少2支。
2.当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种或两种以上 自动水灭火系统全保护 时,高层建筑当高度不 超过50m 且室内消火栓系统设计流量 超过20L/s 时,其室内消火栓设计流量可按上表减少 5L/s ; 多层 建筑室内消火栓设计流量可减少 50% ,但不应小于 10L/s

3.宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的室内消火栓设计流量,当为多层建筑时,应按本表中的宿舍、公寓确定;当为高层建筑时,应按本表中的公共建筑确定。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 