超高层 封闭楼梯间灯具控制方法
hanqiangding@co163
2008年04月19日 15:04:04
来自于照明工程
只看楼主

双电源供电,所有灯具作为应急照明,隔一个踏步平台为带蓄电池的灯具,每层设红外感应开关控制(带消防强切接口),4线供电,火灾时强投。欢迎挑刺,不然我就这么做了,再改就辛苦罗。

双电源供电,所有灯具作为应急照明,隔一个踏步平台为带蓄电池的灯具,每层设红外感应开关控制(带消防强切接口),4线供电,火灾时强投。

欢迎挑刺,不然我就这么做了,再改就辛苦罗。
chency
2008年04月21日 08:01:33
2楼
那就要五线供电
回复
ontimewhq
2008年04月22日 15:29:12
3楼
这样完全可以达到要求了!
回复
lch999
2008年04月23日 17:37:17
4楼
好多图纸都是这样做,我也同意,觉得这样做比较好。
回复
hanqiangding@co163
2008年04月23日 22:29:19
5楼


说的对,加PE线是五线供电!谢谢大家的意见,工程进行中,,,,
回复
tan1163
2010年12月02日 11:17:13
6楼
谢谢各位高手,我正在学习 这个对我的帮助很大 我已经收藏了。
回复