66kV变电站二次设备室属丁类还是戊类?
dinowong
dinowong Lv.2
2024年04月18日 18:57:46
来自于电站工程
只看楼主

如果是丁类就需要上消防水了,戊类就不需要,变电站取水困难。

如果是丁类就需要上消防水了,戊类就不需要,变电站取水困难。
免费打赏
kolapika
2024年04月20日 09:11:13
2楼

什么规范的要求?
非水基灭火器不行,一定要求水?

dinowong:50229

回复
lanwoniu83
2024年04月20日 21:41:32
3楼

根据GB50229如下条款,继电器室(即二次设备室)属于丁类。

回复
dinowong
2024年04月21日 09:08:38
4楼
首先这个继电器室和目前现在的综保装置是否有区别?再有这条在建筑防火通用规范中给废止了。我们的情况是偏远地区孤立的66kv变电站,取消防水困难,所以看能不能规避掉。
回复
kolapika
2024年04月24日 17:11:58
5楼

把规范对应条文写出来,再分析

回复