负荷突变老是导致制冷机组吸气、压力过低、故障停机
wangzhilei11
2008年04月19日 11:56:28
只看楼主

请教各位大虾, 我们公司有时流水线工作不稳定,导致负荷变化非常快,由于当时制冷机组的制冷量配得比较大,导致负荷一下子下来,机组来不及卸载,直接吸气、压力过低、故障停机。由于温度波动比较大,若干分钟后,负荷上来了,导致机组又重新启动。因为制冷机组电机怠机保护,使得压缩机在温度比较大且频繁时无法正常启动。 我想对这系统进行改造,解决这问题,想问问各位有没有什么好的解决方法,在下感激不尽,谢谢了!

请教各位大虾,
我们公司有时流水线工作不稳定,导致负荷变化非常快,由于当时制冷机组的制冷量配得比较大,导致负荷一下子下来,机组来不及卸载,直接吸气、压力过低、故障停机。由于温度波动比较大,若干分钟后,负荷上来了,导致机组又重新启动。因为制冷机组电机怠机保护,使得压缩机在温度比较大且频繁时无法正常启动。
我想对这系统进行改造,解决这问题,想问问各位有没有什么好的解决方法,在下感激不尽,谢谢了!
免费打赏
compmen
2008年04月19日 20:21:06
2楼
以后类似这种情况 强烈建议改成自动加减载系统 用吸气压力控制

省得让设备把人当猴耍
回复
wangzhilei11
2008年04月19日 21:53:44
3楼
我单位使用的机组是 用吸气压力控制减载系统,问题是流水线负荷波动太大了。往往机组还没卸载完,制冷机组就吸气压力过低故障停机了
回复
wangzhilei11
2008年04月19日 21:58:18
4楼
我准备为机组再加个点,利用回水温度控制,不知道这想法可行不可行!请大家帮我出谋划策下!谢谢大家了
回复
wangzhilei11
2008年04月19日 21:59:32
5楼
大家多多帮我出谋划策下!谢谢大家了
回复
compmen
2008年04月20日 18:00:56
6楼
既然有压力控制

出现这种情况是因为你加减载压力控制器的动作压力调的不合适 首先把动作压力调到合适 再把压力控制器的缓冲值调

到最小 你试下 如果不理想可以慢慢调

压力控制是最理想的方式 所以你也没有必要再加什么东西了
回复
wangzhilei11
2008年04月20日 21:37:20
7楼
我公司用得是york的螺杆机,我想为制冷机组外加个热气旁通不知道这想法可行不!
回复
nitsu
2008年04月26日 14:39:07
8楼
1:从主机加卸载参数设置修正,如六楼所讲.
2:增加水系统蓄水量,对负载变化和主机能调进行调和.
回复
wangzhilei11
2008年04月28日 19:08:28
9楼
噢!谢谢大家支持!谢谢大家了
回复
learn84
2008年04月29日 14:07:34
10楼
我还不是很明白大家说的意思,正在学习中,支持下大家.....
回复
hmy1203
2008年05月04日 11:06:13
11楼
你这样好了 加一个大一点的 储冷罐
这样会好一点 不会随你的流水线的负荷大小变化了

回复