机房空调是指一种可以向机房提供 空气循环、空气过滤、冷却、再热 及进行 温度、湿度 控制的空气调节机,其目的是精确控制其温度、湿度等并要求控制在一定范围。 1、 机房空调 制冷型式 风冷: 风冷系统包括 机房空调 室内机和配套的室外机,室外机利用空气进行冷却,空调机组通过室外机将机房内的热量散发到室外空气中。
3、送风方式
主要是针对空调的出风口位置及出风方向而言,是空调选型的一个重要考虑点。
下送风: 应用于带静电地板(也有叫静压地板)的机房。空调下部出风,送入静电地板下,机柜进风侧静电地板开孔,冷气流往上送到机柜前方,机柜吸收冷气冷却电子元器件,排出的热气从空调顶部返回空调,形成一个气流循环。
上送风: 应用于带天花板送风或者风管送风的机房。
上前送风: 应用于不带天花、风管、静电地板的敞开空间小机房小基站。空调顶部加一个风帽组件,从空调上部前方送风,冷气流直接送到机柜前方,机柜吸收冷气冷却电子元器件,排出的热气从空调下部前方返回空调,形成一个气流循环。
水平送风: 应用于空调与机柜并排放置的情况。空调在整个高度方向上将冷风水平送出,冷气流送到机柜前方,机柜吸收冷气冷却电子元器件,排出的热气从空调后部返回空调,形成一个气流循环。
4、常见报警原因与处理
1、压缩机高压报警
①高压开关故障或控制干扰导致误报警;
②风冷冷凝器灰尘较多,冷却能力下降;
③风冷冷凝器风机电源断开;
④风冷冷凝器调速器断路;
⑤风冷冷凝器温度开关异常;
⑥水冷设备冷凝器水流量丢失或冷却水温异常;
⑦排气管路异常油堵或异物堵塞;
⑧制冷剂充注过量。
2.压缩机低压告警
①低压开关故障或控制干扰导致误告警;
②室内过滤网堵塞造成风量不足;
③室内主风机故障。风量下降;
④温度设定点错误,回风温度过低;
⑤冷启动延时设置不够,冬季启动困难;
⑥制冷剂充注量不足或制冷剂泄漏。
3.低湿告警
①低湿告警设定点错误;
②机房密封不良,房门开启频繁;
③加湿器供水堵塞、水压过低、停水;
④加湿罐结垢较多;
⑤加湿电极结垢较多。
4.高温告警
①高温告警设定点错误;
②犯贱热负荷较大或房门开启频繁;
③其他异常告警导致压缩机停机;
④冷冻水设备冷冻水流量丢失或冷冻水温异常。
5.地板漏水告警
①漏水检测探针接触到导体;
②排水管堵塞,有水从加湿水盘溢出;
③排水管破裂或泄漏;
④设备中异常部位的凝结水滴落;
⑤其他异常途径的水淌入地下。
6.气流丢失
①气流不足检测热敏电阻与发热电阻距离过近;
②气流压差传感器的取样气管堵塞或位置偏移;
③传感器板与显示控制板连接松脱;
④供电反相;
⑤室内送分部分故障;
⑥过滤网堵塞。
来源: 制冷百科