CAD 看图王 文 字查找一形状一任意线:快速查找并标记关键内容 广联达一BIM 土建计量GTJ2021 前期准备:识图--新建工程一新建楼层一新建轴网 主体构件:基础一柱-梁-板一墙 后期完善:门窗一装修-土方-其他一报表出量 新建工程 选择清单定额、平法规则一填写“工程设置"中的“工程信息”、“楼层设置”等基础
柱建模
“柱"一新建一矩形柱一抄写"属性”一绘制(“点”画为主,默认以“中点”布置)
其余柱类似步骤
注意:图纸中并非所有柱中心都恰好在轴线中心上,记得修改“查改标注”
梁建模
“梁"一新建一属性一绘制(直线画为主)--输入“原位标注”(应用到同名梁)(图
元框中,平法表格中)--生成吊筋一次梁加筋
注意:构件起点不太,其中通长筋的长度也不同,一般在绘制时选取支座中心线
或起始轴线交点。{shift+鼠标左键:坐标输入}
板建模
板一“新建“--“属性”-绘制(以"点画为主)-布置钢筋(“应用到同名板")
{shift+相件名称首字母:显示构件名称。如显示柱构件名称:shift+Z}
注意:F4:切换绘制起点备份文件,将后缀改为、GTJ即可打开
基础建模:
基础--新建--新建独立基础--新建独立基础单元(或新建参数化独立基础)一参数一绘制
基础一垫层-新建面式垫层一属性一智能布置-独基一框选一输入宽出基础的“起始放坡位置"选择"垫层顶一生成方式"选择一选择“生成范围”(本工程二者都选)-放坡一确认一框选基础一右键确认
注意:相邻土坊基坑:底部未重叠,放坡部分重叠不扣。底部重叠部分要扣
二次构造部分
砌体墙:内墙、外墙.
墙一砌体墙-新建外墙(厚250材质选择“陶粒空心砖")一新建内墙(厚200,实心砖,内墙)
门窗:注意离地高度.
精确布置一选择参照点一输入距离-布置
飘窗-新建参数化飘窗一参数一建筑面积"计算一半”
过梁一生成过梁一填写过梁表一确定一框选窗一确定
装修:地面、踢脚,墙裙、墙面、天棚、吊顶、独立柱装修
建立构件一建立房间一添加依附构件一绘制房间{选中所有墙→右键→闭合”}
分隔房间一砌体墙一新建虚墙
卫生间一楼地面一二次编辑中“设置防水卷边"一“查改防水卷边'
柜剪结构
室外地坪相对于土0.00标高":在建筑立面中查看。
图纸管理一“添加图纸"一选择图纸一分割一命名并选择对应楼层一定位”。
图纸操作-识别楼层表一框选楼层表一右键确认一只需留下"编码""底标高""层高”三列,其余删除一识别一手动修改"基础层”信息,填写每层下方主体构件混凝土等级及混凝土保护层厚度。
图纸操作-设置比例-选择两点一输入这两点间的实际尺寸.
若识别错误一图纸操作-还原CAD-选择要修改的圆线一确定一重新识别
首先新建柱:
柱大样图中一识别柱表-框选柱表一右键确认一删除多余的行列(在”标高列)
若识别出汉字,如“基础~3.87”,必须将“基础”改为对应标高数字如“-0.03~3.87”
识别柱大样-提取边线[柱外面那圈砼线][确保全选中]-右键-提取标注一右键-提取钢筋线-右键--自动识别
识别柱-提取边线一右键-提取标注一只需提柱名称即可一右键一自动识别【选暗柱边线时最好选择泰未与墙重合的线】
若提示“未识别到xx标号.…反建构件”,则表示有部分柱名称没有提取到,重来。
新建剪力墙
识别剪力墙表-框选表格-右键一删除多余行列
注意:名称”中若有Q1(2排)等字样,将“(2排)”删除.
若有梅花拉筋,在“钢筋设置"(剪力墙身拉筋布置构造)中修改一识别,
识别剪力墙-提取剪力墙边线(选择未与暗柱重合的线)-右键-提取墙标识一右键-提取门窗线(一般承重墙无门窗,可忽略)一自动识别一跳出“绘墙之前必绘柱”,选择"是一显示"校核通过”即可.
新建梁
识别梁-提取边线一提取标注{1.自动提取;2.分别提取(集中标注,原位标注)}
-自动识别一显示“检查并确认得到的信息",可切换到“缺少箍筋信息"、“缺少截面”等直接显示有问题的梁,手动修改-继续一修改有错的梁【若复核无错,忽略】-自动识别原位标注一校核一手动修改信息一刷新
图纸上若绘制吊筋一识别吊筋-提取钢筋和标注一自动识别一输入无标注的吊筋信息。