我单位有一6KV电缆线路,线路接有几台变压器,其中有一分支有一段架空线.该线路一直能正常运行,没有问题,但每次停电,作完业,准备恢复送电前,在出线柜上用摇表分别测三相对地电阻,都为零,摇不起,这是怎么回事呢?可以肯定的是摇表没有问题,另外出现这种情况,不是偶然一次两次,而是每次都是这样.请问高手、前辈,这是什么原因导致绝缘摇不起呢?是不是因为有架空线的原因呢?
我单位有一6KV电缆线路,线路接有几台变压器,其中有一分支有一段架空线.该线路一直能正常运行,没有问题,但每次停电,作完业,准备恢复送电前,在出线柜上用摇表分别测三相对地电阻,都为零,摇不起,这是怎么回事呢?可以肯定的是摇表没有问题,另外出现这种情况,不是偶然一次两次,而是每次都是这样.请问高手、前辈,这是什么原因导致绝缘摇不起呢?是不是因为有架空线的原因呢?
32楼
测试方法问题,先要确定其他与之连接的设备有没有断开,电缆首尾断开后再摇了看。如果还是0就是 见鬼了
回复
33楼
个人认为应该把变压器一次电缆卸下来摇绝缘
回复
34楼
我们也有遇过是在海边的变电站
电阻摇起来也是0,可直流可以升上去,因为是咸度的问题
回复
35楼
应该是有互感器之类的东西
回复
36楼
变压器或电压互感器有中性点接地的地方,断开所有相关联的变压器及电压互感器试试
回复
37楼
呵呵,高手
回复
38楼
cofferyang 发表于 2008-11-21 22:23 摇表出来的测试电压是直流的,是测试的直流绝缘。35kVPT高压尾是接地的,交流阻抗很大,直流阻抗很小,所 …这个回答简直nice!赞一个!
回复
39楼
变压器没有脱开那不是瞎量吗?
回复
40楼
学习了,水平又有所提高,谢谢
回复
41楼
问题很简单的啊,回路中接有其它元器件内阻很小引起
回复