我单位有一6KV电缆线路,线路接有几台变压器,其中有一分支有一段架空线.该线路一直能正常运行,没有问题,但每次停电,作完业,准备恢复送电前,在出线柜上用摇表分别测三相对地电阻,都为零,摇不起,这是怎么回事呢?可以肯定的是摇表没有问题,另外出现这种情况,不是偶然一次两次,而是每次都是这样.请问高手、前辈,这是什么原因导致绝缘摇不起呢?是不是因为有架空线的原因呢?
我单位有一6KV电缆线路,线路接有几台变压器,其中有一分支有一段架空线.该线路一直能正常运行,没有问题,但每次停电,作完业,准备恢复送电前,在出线柜上用摇表分别测三相对地电阻,都为零,摇不起,这是怎么回事呢?可以肯定的是摇表没有问题,另外出现这种情况,不是偶然一次两次,而是每次都是这样.请问高手、前辈,这是什么原因导致绝缘摇不起呢?是不是因为有架空线的原因呢?
22楼
这样做事有点不负责任哦~~~~~~
很危险的哦
回复
23楼
拉开线路变压器就没有问题了 这是线路摇绝缘的基本要求))正解,拉开线路变压器就没有问题了 这是线路摇绝缘的基本要求
回复
24楼
变压器、PT是否断开,如电缆很长时在摇绝缘时要有一定时间
回复
25楼
应该是变压器没有断开的原因,我不明白的是为什么相间可以摇的起绝缘?
回复
26楼
变压器中性点地刀没拉开
回复
27楼
下次可以将线路上所带变压器跌落保险或隔离开关及容性负载捅下,摇测空线路绝缘,应该就可以摇出对地绝缘。
相间绝缘能摇出,说明绝缘情况良好,对地绝缘摇不出,说明线路上肯定带上了变压器或隔离开关及容性负载,这与避雷器无关。避雷器击穿的话,送电时会来接地。
回复
28楼
和变压器接在一起?能摇得起相间?神啊~~?严重怀疑你那摇表:L
回复
29楼
估计是变压器带中性点 接地的!
回复
30楼
1.有可能线路太长,需要对电缆长时间充电。
2.没有断开中性点接地的电压互感器。
回复
31楼
我觉得你可能是带着PT柜要绝缘了,PT的中性点是接地的哦
回复