电缆摇绝缘三相对地都为0,但却能正常送电,怎么
fengyan0115
2008年04月18日 18:23:43
只看楼主

我单位有一6KV电缆线路,线路接有几台变压器,其中有一分支有一段架空线.该线路一直能正常运行,没有问题,但每次停电,作完业,准备恢复送电前,在出线柜上用摇表分别测三相对地电阻,都为零,摇不起,这是怎么回事呢?可以肯定的是摇表没有问题,另外出现这种情况,不是偶然一次两次,而是每次都是这样.请问高手、前辈,这是什么原因导致绝缘摇不起呢?是不是因为有架空线的原因呢?

我单位有一6KV电缆线路,线路接有几台变压器,其中有一分支有一段架空线.该线路一直能正常运行,没有问题,但每次停电,作完业,准备恢复送电前,在出线柜上用摇表分别测三相对地电阻,都为零,摇不起,这是怎么回事呢?可以肯定的是摇表没有问题,另外出现这种情况,不是偶然一次两次,而是每次都是这样.请问高手、前辈,这是什么原因导致绝缘摇不起呢?是不是因为有架空线的原因呢?
免费打赏
chym0822
2008年09月25日 15:44:28
12楼
拉开线路变压器就没有问题了 这是线路摇绝缘的基本要求
回复
超龄不惑驹
2008年09月26日 15:53:09
13楼
断开线路上的所有变压器、电压互感器即可。
回复
dcs429
2008年10月24日 19:08:59
14楼
摇绝缘时要注意变压器与线路没有脱开,线路上有避雷器吗?如果没有断开,绝缘电阻为0,我看也是很正常的,原因很多!:kiss: :kiss:
回复
chinawbllove
2008年10月24日 21:29:35
15楼

如何解释:L
回复
lanxq
2008年10月27日 21:10:30
16楼
12楼说的对,断开线路上的所有变压器、电压互感器即可。送电正常说明绝缘是有的,在摇时没有拉开所有负载
回复
houyi1981
2008年11月20日 20:04:27
17楼
这种情况我也遇到过,我站35kV母线为封闭母线,空气潮湿放电声响很大,检修后,用摇表测绝缘,对地都到0。一直没查出原因,送电正常。设备厂家说,他们遇到这种情况太多了
回复
cofferyang
2008年11月21日 22:23:20
18楼

摇表出来的测试电压是直流的,是测试的直流绝缘。35kVPT高压尾是接地的,交流阻抗很大,直流阻抗很小,所以就会出现“用摇表测绝缘,对地都到0。”的现象。测试母线绝缘应拉开母线连接的所有设备,才能得出一个正确的数据。楼主讲的事可能与此类似(电缆相线与地之间接有直阻较小的接地设备),摇测电缆绝缘时一定要拉开所有设备,并用吸收比数据作为参考。
回复
cofferyang
2008年11月21日 22:26:50
19楼
与避雷器无干。:)
回复
wrwsas
2008年11月29日 11:49:51
20楼
不知楼主使用的电缆接地是否是铜屏蔽接地与钢恺接地独立引出分开接地的,若是这样的话,可以用摇表检查缆芯与铜屏蔽接地及钢恺接地的绝缘,可以很好的判断主绝缘是否有缺陷,在测量是要记录吸收比。还有测量线路或电缆的绝缘应将线路或电缆独立出来,就是与其他设备的电气连接断开。
回复
wjfly
2008年12月27日 17:49:28
21楼
支持19楼,我曾经摇母线出现过此情况,后来查出来母线上一组半绝缘PT没有拉开,拉开刀闸后即正常!!
回复