我单位有一6KV电缆线路,线路接有几台变压器,其中有一分支有一段架空线.该线路一直能正常运行,没有问题,但每次停电,作完业,准备恢复送电前,在出线柜上用摇表分别测三相对地电阻,都为零,摇不起,这是怎么回事呢?可以肯定的是摇表没有问题,另外出现这种情况,不是偶然一次两次,而是每次都是这样.请问高手、前辈,这是什么原因导致绝缘摇不起呢?是不是因为有架空线的原因呢?
我单位有一6KV电缆线路,线路接有几台变压器,其中有一分支有一段架空线.该线路一直能正常运行,没有问题,但每次停电,作完业,准备恢复送电前,在出线柜上用摇表分别测三相对地电阻,都为零,摇不起,这是怎么回事呢?可以肯定的是摇表没有问题,另外出现这种情况,不是偶然一次两次,而是每次都是这样.请问高手、前辈,这是什么原因导致绝缘摇不起呢?是不是因为有架空线的原因呢?
2楼
请LZ讲清楚,电缆线路带分支?最好有个示意图,大家好帮助分析
回复
3楼
1.相间绝缘也摇不起?
2.变压器与线路脱开了吗;
3.线路上是否有氧化锌避雷器。
回复
4楼
接表了吧。
回复
5楼
相间绝缘摇得起,变压器与线路没有脱开,但是线路上有避雷器,因为这一路电源主要是供技改工程施工用电使用,挂有好几台户外变压器,变压器保护通过户外跌落熔断器和避雷器.难道是这个原因?quote的分析有道理,但我有点疑问,摇表的电压才2500V,这电压等级能把避雷器给击穿吗?
回复
6楼
我就搞不懂了,楼主既原摇出三相对地都是零,又怎么会相间绝缘摇得起来,根据a=b,b=c,那么a一定等于c,不是吗?
回复
7楼
是否加电压互感器一起用摇表2500V测出三相接地为零?
回复
8楼
应该是这样。
回复
9楼
问题很简单的啊,回路中接有其它元器件内阻很小引起
回复
10楼
电缆用摇表可能摇为动吧!电机容量会足吗!
个人意见。请高手指教!
回复
11楼
你检查下是不是与电缆连接侧的变压器中性点是接地的,这样摇表测量肯定是接地的啊。
回复