钢结构柱脚板找平--座浆法
诗酒趁年少啊
2024年03月16日 22:25:45
只看楼主

座浆法适用于单柱或成片安装的钢结构,不适用于成框安装且柱与柱脚板已焊接的大型钢结构,具有施工速度快、质量高、费用低的特点。座浆垫板一般采取现场废料加工即可,厚度不小于 10mm。 1  座浆垫板面积及数量确定  a)垫板面积计算  垫板总承力面积的计算:  A ≥C×(Q1 + Q2)/R  式中    

座浆法适用于单柱或成片安装的钢结构,不适用于成框安装且柱与柱脚板已焊接的大型钢结构,具有施工速度快、质量高、费用低的特点。座浆垫板一般采取现场废料加工即可,厚度不小于 10mm。

图片

1  座浆垫板面积及数量确定 

a)垫板面积计算 

垫板总承力面积的计算: 

A ≥C×(Q1 + Q2)/R 

式中    

      A——垫板总承力面积(mm2); 

      C——安全系数,可采用1~2,采用座浆法放置垫板或采用无收缩混凝土(性能见表)进行二次灌浆时,取小值; 

      Q1——钢结构分配到每个基础上的重量(N); 

      Q2——单个基础上地脚螺栓紧固力之和(N);单个地脚螺栓紧固力可参见下表;  

      R——基础混凝土的抗压强度(MPa),可取混凝土设计强度。 


b)垫板数量的确定 

垫板的数量可根据底板大小及基础的型式来确定。在钢结构底板尺寸小于 500mm时,选单块垫板,放置在基础中心,面积取上式的计算值;当钢结构底板大于 500mm 小于 1000mm 时,可采用一块垫板,也可将垫板分为两块,面积之和取上式的计算值;当钢结构底板大于 1000mm 时,或基础采用杯口型式的,将垫板分为两块,面积之和取上式的计算值;当基础上有剪力坑时,应采用两块垫板。 

拧紧力矩及轴向拉力 

图片


常用高强无收缩灌浆材料及性能 

图片


图片

单或双座浆垫板布置图 


2  座浆垫板施工 

根据需要准备充足的高强无收缩灌浆材料及足够的 10mm 普通碳钢板和 4mm 胎具制作钢板,用 4mm 钢板(或木板)按图制作不同规格的砼墩胎具。座浆垫板原则上采取机加工的方法制作,以避免热切割造成垫板变形,影响安装质量,如现场用乙炔火焰切割,一定要磨平垫板四周,垫板应平整、不得翘曲变形,两块垫块应紧密贴合。 

图片

混凝土墩胎具简图 


基础验收合格后对基础进行必要的处理,铲除表面的浮浆,保证二次灌浆层的厚度超过 30mm,如厚度不足,要把基础凿低,完成后把基础表面清理干净。座浆前,基础表面应彻底清理干净,并浇水湿润;座浆时,应清除基础表面的积水;准备工作做完后,根据用量将高强无收缩灌浆料放入 5-10 升小桶中,然后逐步加水进行人工搅拌,搅拌应彻底、均匀,加水量以手抓能成团,但无滴水为原则,其水灰比应选用无收缩灌浆料使用说明书给定的配合比;把搅拌好的砂浆放入胎具内,用小木棰进行敲打,充实,直到表面渗浆,然后取去胎具,用抹子抹平四周;把垫板放在砂浆墩上,用小木锤敲打,确保垫板与砂浆墩结合紧密,同时用水准仪找平、找标高,其允许偏差应符合《钢结构

工程施工质量验收规范》(GB 50205)的要求。垫板墩制作完成后用湿麻袋

布覆盖进行养护,通常养护 3 天即达到强度 75%,检查合格后可进行钢结构安装。 

3  施工注意事项 

确保二次灌浆层厚度超过 30mm,如果不够应该把基础面敲去一层,垫板座浆层厚度不够 30mm 时应凿出窝坑,如图所示;灌浆材料一定要使用合格的高强无收缩灌浆料,确保灌浆层的强度;因座浆垫板安装完,高强度灌浆料固化后,无法再进行调整,因此,在用水平仪调整标高时,应成批施工,统一调平,使误差控制在规范要求范围内,通常控制相邻基础垫板标高相差不应超过 2mm,任意两块垫板标高差不应超过3mm,安装时可按图控制,条件允许可用水准仪配合测量;灌浆料墩,一定按要求养护。

图片



来源石油化工工程建设者,如有侵权请联系删除




相关推荐

APP内打开