这是一个一百平方多点的药店展示厅,不知道画得对不对,希望大家给多点意见,谢谢
这是一个一百平方多点的药店展示厅,不知道画得对不对,希望大家给多点意见,谢谢
2楼
(1)每一个插座回路用一个漏电开关,不要搞一个漏电开关保护所有插座
(2)空调插座安装在1.8m高,可以不要漏电
(3)有断路器保护,还要熔丝做什么啊??
(4)电度表是10(40)....总的断路器是50A的..不匹配
(5)系统图里前面那个配电箱...是做什么用的..是从那个配电箱出线过来么?
(6)从进线电缆来看..总进线是用单相供电的???请确认
(7)照明回路,请使用3芯电线
(8)每一栋的总进线断路器是要加漏电的..要求300mA
(9)空调插座用16A断路器不妥,要20A最好是D型开关...电线小了.用BV-3X4 PVC25
(10)空调回路少了..那么大面积的房间,才只有两个空调回路,最好是20~25平米一个回路
(11)照明灯具,每一回路不能超过25盏
(12)普通插座回路,每一回路不能超过10个
(13)卫生间灯的开关请放在门外
回复
3楼
(14)两个信息插座穿一根管,电话和信息不要共管
(15)电话用什么线?信息插座用什么线?..没标识
(15)卫生间方方的那个是排气扇么?如果是,为什么要通过开关引上去,从灯位引过去更好
(16)从施工图的完整的角度来讲,缺目录,材料表,施工说明
(17)在墙上装一些带电池的应急灯具,以备停电时疏散
(18)PA,QA,DA是什么东东嘛?
回复