照明碳排放计算 依据 GB/T 51366-2019《建筑碳排放计算标准》,其中照明系统年能耗(单位为kWh/a)按下式计算: 式中,Pi,j——第j日第i个房间照明功率密度值(W/m2); Ai——第i个房间照明面积(m2); ti,j——第j日第i个房间照明时间(h); Pp——应急灯照明功率密度(W/m2);
照明碳排放计算 依据 GB/T 51366-2019《建筑碳排放计算标准》,其中照明系统年能耗(单位为kWh/a)按下式计算:
照明碳排放计算可以通过以下步骤进行:
收集照明设备的信息:收集照明设备类型、数量以及每个设备的功率(W)。
计算每台照明设备的年度用电量:根据每台设备的功率和每天的使用时长,计算每台设备的每年用电量(kWh)。
估算每台设备的碳排放:根据每台设备的用电量和碳排放系数,估算每台设备每年的碳排放量。碳排放系数是根据能源来源的碳排放特征以及电能的碳排放因子确定的。
计算总照明设备的年度用电量和碳排放:将所有设备的用电量和碳排放相加,得到总的照明设备年度用电量和碳排放。
分析和评估:根据计算结果,分析和评估照明设备的碳排放情况,并提出减排建议和改进措施。
上面公式采用了 照明功率密度值(LPD)进行计算,而LPD以场所的照明安装功率为基础, 这样的碳排放计算结果与实际照明的碳排放存在较大的误差。
另外,GB/T 51366-2019标准第4.4.2条规定, 照明系统能耗计算应将自然采光、控制方式和使用习惯等因素影响计入 。如何计入?这个问题需要进一步研究。
需要注意,这只是一个大致的计算过程,实际的照明碳排放计算可能还需要考虑到其他因素,例如设备的使用效率、能源来源和能源管理措施等。因此,在进行具体的照明碳排放计算时,建议参考相关的能源和环境管理标准或指南,并结合实际情况进行调整和修正。