照明碳排放计算及思考
性感的毛衣
2024年03月01日 13:18:22
来自于照明工程
只看楼主

照明碳排放计算 依据 GB/T 51366-2019《建筑碳排放计算标准》,其中照明系统年能耗(单位为kWh/a)按下式计算: 式中,Pi,j——第j日第i个房间照明功率密度值(W/m2); Ai——第i个房间照明面积(m2); ti,j——第j日第i个房间照明时间(h); Pp——应急灯照明功率密度(W/m2);


照明碳排放计算 依据 GB/T 51366-2019《建筑碳排放计算标准》,其中照明系统年能耗(单位为kWh/a)按下式计算:

式中,Pi,j——第j日第i个房间照明功率密度值(W/m2);
Ai——第i个房间照明面积(m2);
ti,j——第j日第i个房间照明时间(h);
Pp——应急灯照明功率密度(W/m2);
A——建筑面积(m2)。


照明碳排放计算可以通过以下步骤进行:


上面公式采用了 照明功率密度值(LPD)进行计算,而LPD以场所的照明安装功率为基础, 这样的碳排放计算结果与实际照明的碳排放存在较大的误差。

另外,GB/T 51366-2019标准第4.4.2条规定, 照明系统能耗计算应将自然采光、控制方式和使用习惯等因素影响计入 。如何计入?这个问题需要进一步研究。

需要注意,这只是一个大致的计算过程,实际的照明碳排放计算可能还需要考虑到其他因素,例如设备的使用效率、能源来源和能源管理措施等。因此,在进行具体的照明碳排放计算时,建议参考相关的能源和环境管理标准或指南,并结合实际情况进行调整和修正。