不能断电的配电房必须要设置气体灭火系统吗?
fhlpps
fhlpps Lv.14
2024年02月29日 21:52:31
只看楼主

探讨:《消防设施通用规范》GB?55036-2022第10.0.1.5条规定:?E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。  这条规范意思是指不能用灭火器带电灭火,而因消防需要配电房内不能断电,那此类配电房是不是就必须要设置气体灭火系统了?

2024年03月04日 14:58:15
3楼

最近做的几个项目,不断电房间基本上都需要设置自动灭火设施,常规设置灭火器,审图老师几乎不认,最好设置自动灭火设施。