来源:弱电行业网 如有侵权,请联系删除 门禁系统 是弱电项目中不可绕过的系统, 不断有朋友问到关于 门禁系统用什么线缆? 本期我们一起来总结这块。
来源:弱电行业网
门禁系统 是弱电项目中不可绕过的系统, 不断有朋友问到关于 门禁系统用什么线缆?
本期我们一起来总结这块。
一、不同门禁对讲系统线缆用线
在楼宇可视对讲系统当中,对连接用线缆的质量要求是相当高的。 那么, 不同门禁对讲系统线缆有什么标准呢?
可视对讲系统现在基本上 都用网线 ,开锁线用一条4芯非屏蔽聚氯乙烯护套软线(RVV)或屏蔽电线(RVVP),电源连接线一般采用2芯聚氯乙烯护套软线(RVV),呼叫线则采用2芯屏蔽电线(RVVP)。
可视对讲系统一般基本配线为:主干线用网线、电源线(2芯聚氯乙烯护套软线RVV)、音频/数据控制线(4芯屏蔽电线RVVP)、 分户信号线(6芯屏蔽电线RVVP)等。
总结下来:
一般门禁接线:
从电脑到门禁控制器件
门禁信号线 rvvp4x1.5
门禁电源线 rvv2x2.5
门禁控制器到:
读卡器rvvp4x1.5
磁簧开关rvv2x1.5
电控锁rvv2x1.5
出门按钮rvv2x1.5
报警线RVV2*1.5
门磁线RVVP2*0.5
二、七类门禁接线图
这里面为 了方便大家门禁接线,我们列举一些实际用线与接线案例,下面这些门禁应用场景接线,都是常用的,大家肯定遇到过。
1、玻璃门磁力锁安装示意图
2、防火门磁力锁安装示意图
3、玻璃门电插锁安装示意图
4、感应自动门安装示意图
5、人脸门禁考勤机与联网控制器连接示意图
6、人脸机外观及接线排插图
7、人脸机与门禁专用电源接线示意图