海绵城市设计要点8 本文承接上文根据国家规范及笔者经验总结主要讲述海绵城市设计之水质处理与调蓄排放相关要点,供各位同行工作中参考使用。 1.水质处理 (1)雨水处理工艺流程: a.用于景观水体时(优先采用): b.屋面雨水用于绿地和道路浇洒时(优先采用): c.屋面雨水与路面混合的雨水用于绿地和道路浇洒时(可采用):
海绵城市设计要点8
本文承接上文根据国家规范及笔者经验总结主要讲述海绵城市设计之水质处理与调蓄排放相关要点,供各位同行工作中参考使用。
1.水质处理
(1)雨水处理工艺流程:
a.用于景观水体时(优先采用):
b.屋面雨水用于绿地和道路浇洒时(优先采用):
c.屋面雨水与路面混合的雨水用于绿地和道路浇洒时(可采用):
d.屋面雨水或其与路面混合的雨水用于空调冷却塔补水、运动草坪浇洒、冲厕或相似用途时(不宜采用):
(2)消毒:
a.绿地浇洒和水体宜采用紫外线消毒。
b.当采用氯消毒时:
l雨水处理规模≤100m3/d:可采用氯片;
l雨水处理规模>100m3/d:采用次氯酸钠或其他氯消毒剂。
(3)处理设施主要参数确定:
l当设有雨水清水池时:
式中:Qy—设施处理能力(m3/h);
??????Wy—回用系统的最高日用水量(m3);
??????T—雨水处理设施的日运行时间(h)。
l当无雨水清水池或高位水箱时:按回用雨水的设计秒流量计算。
(4)蓄水池可兼作沉淀池和清水池时:
a.水泵应吸上清液;?
b.设置独立吸水井时:吸水井的有效容积≥低于设计流量的20%,且≥5m3。
(5)过滤处理:采用石英砂、无烟煤、重质矿石、硅藻土等滤料。
2.调蓄排放
(1)当小区内受条件所限,无法设置雨水入渗系统或回用系统把雨水转化为水资源时,或者水资源转化能力较小无法达到径流峰值控制要求时,应增设雨水调蓄排放系统。
(2)雨水汇水管道或沟渠应接入调蓄设施。
(3)雨水调蓄设施宜布置在汇水区下游的室外。
(4)雨水调蓄设施优先采用景观水体、池(湿)塘、洼地;当条件不满足时,可采用调蓄池。
(5)调蓄排放设施和收集回用系统的储水设施合用时:应采用水泵在非降雨时段排空。
(6)雨水调蓄容积应能排空:
a.且优先采用重力排空;
b.重力排空时:采用设置流量控制井或利用出水管管径控制出水管渠流量;
c.机械排空时:雨后启泵排空。
(7)埋地调蓄池:
a.雨水进入之前:进行沉沙和漂浮物拦截处理;
b.水池进水口处和出水口处:设检修维护人孔,附近设给水栓;
c.池内构造:具备泥沙清洗条件;
d.设于埋地调蓄池内的潜水泵:采用自动耦合式;
e.溢流设施:溢流雨水宜重力排除;
f.设于机动车行道下方时:采用钢筋混凝土池;
g.设于非机动车行道下方时:采用装配式模块拼装组合水池,并有防机动车误入池上措施。
(8)模块拼装组合调蓄水池:
a.池体强度:满足地面及土壤承载力的要求;
b.外层:采用不透水土工膜包覆;
c.池内构造:便于清除沉积泥沙;
d.水池设混凝土底板并满足抗浮要求。
(9)景观水体和湿塘用于调蓄雨水时:
a.在设计常水位的上方设置调蓄雨水的空间;
b.雨水调蓄空间的雨水应能够排空,排空最低水位宜设于设计常水位;
c.设能沉淀径流中大颗粒污染物的前置区;前置区和水体之间设水生植物种植区;
d.湿塘的常水位水深≤0.5m;?
e.湿塘应设置护栏、警示牌等安全防护与警示措施。