一、填充砖砌体工程 (1)砌筑填充墙时,轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d,蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。 (2)砌块进场后应按品种、规格堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。蒸压加气混凝土砌块在运输及堆放中应防止雨淋。
一、填充砖砌体工程
(1)砌筑填充墙时,轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d,蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。
(2)砌块进场后应按品种、规格堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。蒸压加气混凝土砌块在运输及堆放中应防止雨淋。
(3)吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块,砌筑前不应对其浇筑(喷)水湿润。
采用普通的砂浆砌筑填充墙时,烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前1~2d浇水湿润;蒸压加气混凝土砌块采用专用砂浆或普通砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面浇水湿润。
(4)轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块墙如无切实有效措施,不得使用于下列部位或环境:
1)建筑物防潮层以下墙体;
2)长期浸水或化学侵蚀环境;
3)砌块表面温度高于80℃的部位;
4)长期处于有震动源环境的墙体。
(5)在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm。
(6)填充墙砌体砌筑,应在承重主体结构检验批验收合格后进行;填充墙顶部与承重主体结构之间的空隙部位,应在填充墙砌筑14d后进行浇筑。
(7)蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块不应与其块体混砌,不同强度等级的同类块体也不得混砌。
(8)烧结空心墙砖应侧立砌筑,孔洞应呈水平方向。空心墙砖底部宜砌筑3皮普通砖,且门窗洞口两侧一砖范围内应采用烧结普通砖砌筑。
砌筑时,墙体的第一皮空心砖应进行试摆。排砖时,不够半砖处应采用普通砖或配砖补砖,且门窗洞口两侧一砖范围内应采用烧结普通砖砌筑。
烧结空心砖砌体组砌时,应上下错缝,掉角严重的空心砖不宜使用。转角及交接处应同时砌筑。
(9)蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑时应上下错峰,搭砌长度不宜小于砌块长度的1/3,且不应小于150mm。当不能满足时,在水平灰缝中应设置钢筋或钢筋网片加强,每侧搭接长度不宜小于700mm。
二、混凝土小型空心砌块砌体工程
(1)混凝土小型空心砌块分普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌筑(简称小砌块)两种。
(2)施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d。承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝。防潮层以上的小砌块砌体,宜采用专用砂浆砌筑。
(3)普通混凝土小型空心砌块砌体,砌筑前不需对小砌块浇水湿润;但遇天气干燥炎热,宜在砌筑前对其浇水湿润;对轻骨料混凝土小砌块,宜提前1~2d浇水湿润;雨天及小砌块表面有浮水时,不得用于施工。
(4)施工前,应按房屋设计图编绘小砌块平、立面排块图,施工中应按排块图施工。
(5)当砌筑厚度大于190mm的小砌块墙体时,宜在墙体内外侧双面挂线。小砌块应将生产时底面朝上反砌于墙上,小砌块墙体宜逐块坐(铺)浆砌筑。
(6)底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,应采用强度等级不低于C20(或Cb20)的混凝土灌实小砌块的孔洞。
(7)在散热器、厨房和卫生间等设置的卡具安装处砌筑的小砌块,宜在施工前用强度等级不低于C20或(C20)的混凝土将其孔洞灌实。
(8)小砌块墙体应孔对孔、肋对肋错缝搭砌。单排孔小砌块的搭接长度应为块体长度的1/2;多排孔小砌块的搭接长度可适当调整,但不宜小于小砌块长度的1/3,且不应小于90mm。墙体的个别部位不能满足上述要求时,应在此部位水平灰缝中设置钢筋网片,且网片两端与该位置的竖缝距离不得小于400mm,或采用配块。墙体竖向通缝不得超过两皮小砌块,独立柱不允许有竖向通缝。
(9)砌筑应从转角或定位处开始,内外墙同时砌筑,纵横交错搭接。外墙转角处应使小砌块隔皮露端面;T字交接处应使横墙小砌块隔皮露端面。
(10)墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,临时施工洞口可预留直槎,但在补砌洞口时,应在直槎上下搭砌的小砌块孔洞内用强度等级不低于Cb20或C20的混凝土灌实。
(11)厚度为190mm的自承重小砌块墙体宜为承重墙同时砌筑。厚度小于190mm的自承重小砌块宜后砌,且应按设计要求预留拉结筋或钢筋网片。
——《建筑工程管理与实务》