暗柱钢筋的计算除了前面讲的计算内容,还有一些特殊的算法,今天我们讲三个内容。 1、暗柱变截面纵筋的计算 暗柱变截面是我们在实际工作中经常遇到的,那变截面后,钢筋是怎么计算的?首先看一些图集是怎么规定的,如图1所示。 图1 图集里有四个图例,归纳一下,其实就两种,一个是截面变化角度大于30°,下层钢筋按顶层考虑,上层钢筋有插筋,插筋下面是1.2LaE,上面就是按连接方式来,另外一种是截面变化角度小于等于30°,钢筋直接上去,按没有变截面考虑。下面我们就用一个实际例子来进行说明,如图2所示。

暗柱钢筋的计算除了前面讲的计算内容,还有一些特殊的算法,今天我们讲三个内容。

1、暗柱变截面纵筋的计算

暗柱变截面是我们在实际工作中经常遇到的,那变截面后,钢筋是怎么计算的?首先看一些图集是怎么规定的,如图1所示。


图1

图集里有四个图例,归纳一下,其实就两种,一个是截面变化角度大于30°,下层钢筋按顶层考虑,上层钢筋有插筋,插筋下面是1.2LaE,上面就是按连接方式来,另外一种是截面变化角度小于等于30°,钢筋直接上去,按没有变截面考虑。下面我们就用一个实际例子来进行说明,如图2所示。


图2

看下面的信息,名称相同,截面不同,下面来看一下具体的位置,如图3所示。


图3

根据图纸来看位置是每月发生变化的。只是墙厚变了,那暗柱截面肯定也就变化了,并且是两边都缩回去了。图集规定我们知道了,那软件怎么处理呢?如图4所示。


图4

根据图纸进行定义,并且画图,然后汇总看一下结果,如图5所示。


图5

看软件计算的结果,我们这个是按机械连接计算的,下层钢筋计算的没有问题,然后是插筋也是在下层里体现出来,也是没有问题的。为了能让大家有个很直观的理解,看一下插筋的详图,如图6所示。


图6

上层是断开按插筋计算的,不是上层纵筋不断开直接下插。继续看上层纵筋的计算,如图7所示。

上层分两个钢筋,这个就是我们前面讲过的,低节点和高节点。从这个例子我们能看出来,对于暗柱的变截面,软件会自动计算纵筋,只要我们定义和画图没有问题。

2、一根暗柱纵筋不同

同一根暗柱,经常有不同直径的钢筋组合,那这个位置是否对钢筋有影响?如图7所示。


图7

以三层的暗柱为例,这个暗柱里有8根14的钢筋,6根12的钢筋,位置也标注的很清楚。下面我们就看一下位置不同钢筋重量的变化,如图8所示。


图8

在定义的时候每月考虑位置,只是看根数是没有问题的,下面汇总一下看结果,如图9所示。


图9

我们就不看具体的长度的计算,就看总量就行。下面看一下另外一种定义,如图10所示。


图10

图10是按图纸要钱来的,看一下计算结果,如图11所示。


图11

两个进行比较,看下面的量小,这个也是上下层钢筋直径有关系的,不一定是小,有时是大,通过这个例子,说明了如果钢筋直径不同,位置必须准确,否则会影响钢筋的量。

3、墙身水平筋代替箍筋的设置

墙身水平筋代替箍筋,前面我们讲过如何定义,但是对于墙水平筋也是要设置的,不然钢筋量也是不对的,如图12所示。


图12

以这个图为例,图纸箍筋也标注很清楚,是墙水平筋代替箍筋,看一下图纸对墙水平筋有什么要求?如图13所示。


图12

图纸有一个三维图,把箍筋和水平筋步骤表示的很明白,隔一布一。暗柱的定义如图13所示。


图13

这个是定义好的暗柱,看这个和一般的暗柱没有区别,下面我们来看一下间距,如图14所示。


图14

箍筋间距是200,然后看一下拉筋,如图15所示。


图15

两个拉筋,一个间距是200,一个间距是100,为什么这样定义,需要大家看详细去看异形图纸,结合我们之前讲过的内容就能明白。暗柱定义完了,那墙水平筋是怎么计算的,如图16所示。


图16

图集一字型端头钢筋要求是10d,软件也是按这个计算的,那看一下图纸标注墙水平筋端头的算法,如图17所示。


图17

图纸要求是要互相勾住对边的纵筋,并且有弯,因为是代替箍筋,弯钩也是按箍筋考虑,图纸要求和墙端头10d相差很多,怎么设置呢?如图18所示。


图18

软件设置也很简单,选中要设置的墙,在竖向里如图设置就行。设置以后看一下汇总结果,如图19所示。


图19

不管是钢筋三维,还是计算公式,都能看出来墙水平筋计算的和图纸要求是相同的。今天的三个问题我们就讲完了,下面罗列一下。

1、暗柱上下楼层变截面;

2、暗柱纵筋位置变化;

3、墙水平筋代替暗柱箍筋的设置。