规范理解
zs-aw-504
zs-aw-504 Lv.2
2008年04月18日 08:45:34
来自于砖混结构
只看楼主

砌体结构设计规范6.2.2条:当梁跨大于或等于下列数值时,其支承处宜加设壁柱或采取其他加强措施:1、对240mm厚砖墙为6m,对180厚砖墙为4.8m;2、对砌块、料石墙为4.8m。不知“其他加强措施”到底指哪些?请各位虾们赐教

砌体结构设计规范6.2.2条:当梁跨大于或等于下列数值时,其支承处宜加设壁柱或采取其他加强措施:1、对240mm厚砖墙为6m,对180厚砖墙为4.8m;2、对砌块、料石墙为4.8m。
不知“其他加强措施”到底指哪些?
请各位虾们赐教
免费打赏
设计牛
2008年04月18日 14:52:54
2楼
应该是为了考虑局部压强的问题,
其他加强措施也就应该指的是加梁垫或者提高标号的情况吧
回复
ghgkm
2008年04月21日 16:49:29
3楼
设置构造柱即可.
回复
dchaox521
2008年06月30日 17:21:19
4楼
也就是跨度大于这个数值你就要保证墙体的稳定啦,加构造柱
回复
太行人家
2008年07月06日 19:14:12
5楼
其他加强措施是加构造柱或组合柱。
回复

相关推荐

APP内打开