空气能量回收系统设计,要注意什么?看完下面4点,我就知道
小眼睛的柳树
2024年02月07日 11:29:54
来自于通风排烟
只看楼主

空气能量回收系统设计,应符合下列要求: 1、当新风量和排风量不等时,应对实际热回收性能参数进行修正; 空气热交换器的额定热回收效率是指两侧风量相等时测得的热交换效率。当两侧风量不等(例如办公室设置同层热回收时,由于需要保持正压以及厕所排风等,通常可用于热交换器的排风量会小于新风量)时,应根据产品技术性能,对实际性能参数进行修正。   2、在装置的新风侧和排风侧宜设置旁通管,新风机和排风机宜采用变速调节风机;

空气能量回收系统设计,应符合下列要求:

1、当新风量和排风量不等时,应对实际热回收性能参数进行修正;

空气热交换器的额定热回收效率是指两侧风量相等时测得的热交换效率。当两侧风量不等(例如办公室设置同层热回收时,由于需要保持正压以及厕所排风等,通常可用于热交换器的排风量会小于新风量)时,应根据产品技术性能,对实际性能参数进行修正。

 

2、在装置的新风侧和排风侧宜设置旁通管,新风机和排风机宜采用变速调节风机;

全年总是存在排风温度与新风温度相等的时段,这时热回收设备完全变成了一个空气增加阻力的耗能设备。同样根据对热回收的分析方法,在运行总体并不节能(回收量小于增加的总电耗)的时间段,也不应该投入使用。设置两侧的旁通管,可以降低新风系统和排风系统的阻力系数,并结合对风机的变速调节,降低风机能耗。

 

3、存在质交换的空气热交换设备,应保持新风侧对排风侧的相对正压;

当新风侧与排风侧存在质交换或者存在排风侧向新风侧漏风的可能性时,为了防止排风中的一些污染物进入新风系统,应采取新风侧保持对排风侧相对正压的措施。一般来说,热交换器的新风侧宜与新风系统的正压段连接,而排风侧宜设置于排风系统的负压段上。

 

4、设计采用热管式热回收器时,应设置冬夏不同倾斜度的调节装置。

空气流过热管时,热管的放热供应商于其得热侧。由于排风管与新风暂基本上是囡定不变的,因此需要在冬季和夏季通过调节装置使得热管放热侧与得热侧分别位于不同的风道气流之中。同时,冬季倾斜度 50~70 、夏季倾斜度 10°~14°, 一般认为是比较合理的角度。