空调风系统 应设置下列调节装置: 1、风系统的支路应根据水力平衡的要求,必要时设置调节风量的 手动调节阀 ,可采用多叶调节阀; 当无法通过调整风道尺寸来满足各支路的水力平衡要求时,可采用风阀调节。 2、送风口宜设风量调节装置,要求不高时可采用 双层百叶风口 。 双层百叶风口,既可进行一定的风量调节(通过调整百叶风口的净而积),也可做一定的送风角度调节(通过调节叶片角度),在无特殊要求时,可以采用。
空调风系统 应设置下列调节装置:
1、风系统的支路应根据水力平衡的要求,必要时设置调节风量的 手动调节阀 ,可采用多叶调节阀;
当无法通过调整风道尺寸来满足各支路的水力平衡要求时,可采用风阀调节。
2、送风口宜设风量调节装置,要求不高时可采用 双层百叶风口 。
双层百叶风口,既可进行一定的风量调节(通过调整百叶风口的净而积),也可做一定的送风角度调节(通过调节叶片角度),在无特殊要求时,可以采用。
3、空气处理机组的新风入口、回风入口和排风口处,应设置具有开闭和调节功能的密闭对开式多叶调节阀,当需频繁改变阀门开度时,应采用电动对开式多叶调节阀。
空调机组的新风、回风和排风(如果设置)管上设置 手动风阀 是为了初调试时的方便。对于需要过渡季实时变新风比运行的系统,应采用电动调节式风阀。