海绵城市设计要点(3) 本文根据国家规范及笔者经验总结主要讲述海绵城市设计之雨水收集与排除相关要点,供各位同行工作中参考使用。 1.屋面雨水收集: (1)屋面雨水排放: a.宜采用断接方式排至室外绿地或雨水花园; b.当屋面雨水直接排向建筑散水面时,散水面宜采取消能防冲刷措施; c.屋面雨水收集管道汇入地下室内的雨水蓄水池时,应设置紧急关闭阀门和超越管向室外重力排水,紧急关闭阀门应由蓄水池水位控制,并能手动关闭。
海绵城市设计要点(3)
本文根据国家规范及笔者经验总结主要讲述海绵城市设计之雨水收集与排除相关要点,供各位同行工作中参考使用。
1.屋面雨水收集:
(1)屋面雨水排放:
a.宜采用断接方式排至室外绿地或雨水花园;
b.当屋面雨水直接排向建筑散水面时,散水面宜采取消能防冲刷措施;
c.屋面雨水收集管道汇入地下室内的雨水蓄水池时,应设置紧急关闭阀门和超越管向室外重力排水,紧急关闭阀门应由蓄水池水位控制,并能手动关闭。
(2)屋面雨水收集系统和雨水储存设施之间的室外输水管道:
a.应在连接点设检查井或溢流井(溢流井可用检查井替代,井盖采用格栅形式并与井体或井座固定);
b.应设检查口或检查井,间距宜为25m~40m。
(3)弃流设施:
a.雨水收集回用系统应设;
b.雨水入渗收集系统宜设。
(4)种植屋面:
a.雨水斗设置在屋面结构板上;
b.斗上方设置带雨水箅子的雨水口;
c.有防止种植土进入雨水斗的措施。
2.硬化地面雨水收集:
(1)硬化地面雨水应有组织地重力排向收集设施。
(2)雨水口:
a.宜设在汇水面的低洼处;
b.担负的汇水面积不应超过其集水能力;
c.最大间距≤40m;
d.顶面标高低于地面10mm~20mm;
e.具有拦污截污功能;
f.各雨水口至集中式容积式弃流装置的管道长度宜相同。
3.雨水弃流:
(1)屋面雨水弃流:
a.弃流装置宜设于室外宜靠近雨水蓄水池;
b.当设在室内时,应为密闭形式;
c.宜采用容积式弃流装置;
d.当弃流装置埋地时,宜采用渗透弃流井或弃流池。
(2)地面雨水弃流:宜采用渗透弃流井或弃流池。
4.雨水排除:?
(1)雨水排水系统应对溢流雨水进行收集、排除。
(2)当绿地标高低于道路标高时:
a.路面雨水引入绿地;
b.雨水口设在道路两边的绿地内;
c.雨水口顶面标高应高于绿地20mm~50mm,且不应高于路面。
(3)雨水口采用平算式,担负的汇水面积不应超过其集水能力且设置间距≤40m。
(4)透水铺装地面宜采用排水沟;
(5)渗透管—排放系统管道水力计算可采用有压流;
(6)雨水排除系统的出水口:不宜采用淹没出流;
(7)室外下沉式广场、局部下沉式庭院:
a.与建筑连通:采用加压提升排放系统;
b.与建筑物不连通且下沉深度<1m:采用重力排放系统,并应确保排水出口为自由出流。
c.处于山地或坡地且不会雨水倒灌时:采用重力排放系统。
(8)与市政管网连接的雨水检查井宜采用雨水监测井并满足当地市政要求。
后记:本文如对您工作有所帮助,笔者甚是欣慰,笔者技术总结不易,如转发,请注明出处。