设计篇-混凝土结构(十二)
诗酒趁年少啊
2024年02月02日 17:03:18
只看楼主

前言 上期问到:吊环设计时,对于承受动力荷载的吊环,荷载取值时是否还需要考虑动力荷载增大系数? 答:不需要考虑,因为吊环的应力限值已经考虑了动荷载增大系数,故不用重复考虑。 前面的十一章节介绍了混凝土非抗震下的各种受力模式计算及构造规定,下面介绍混凝土结构非抗震设计的终结篇,牛腿以及混凝土剪力墙的相关构造要求。 牛腿设计 1、截面限值条件: 2、纵向受力钢筋计算: 钢筋混凝土墙体(非抗震)构造规定:

前言

上期问到:吊环设计时,对于承受动力荷载的吊环,荷载取值时是否还需要考虑动力荷载增大系数?

答:不需要考虑,因为吊环的应力限值已经考虑了动荷载增大系数,故不用重复考虑。

前面的十一章节介绍了混凝土非抗震下的各种受力模式计算及构造规定,下面介绍混凝土结构非抗震设计的终结篇,牛腿以及混凝土剪力墙的相关构造要求

牛腿设计

1、截面限值条件:

图片

2、纵向受力钢筋计算:

图片

钢筋混凝土墙体(非抗震)构造规定:

1、厚度大于160mm的墙应配置双排分布钢筋网;结构中重要部位的剪力墙,当其厚度不大于160mm 时,也宜配置双排分布钢筋网。

墙水平及竖向分布钢筋直径不宜小于8mm,间距不宜大于300mm。可利用接钢筋网片进行墙内配筋。

2、墙水平分布钢筋的配筋率和竖向分布钢筋的配筋率不宜小于0.20%;重要部位的墙,水平和竖向分布钢筋的配筋率宜适当提高。

对于房屋高度不大于10m不超过3的墙,其截面厚度不应小于120mm,其水平与竖向分布钢筋的配筋率均不宜小于0.15%

3、墙洞口连梁应沿全长配置箍筋,箍筋直径不应小于?6mm,间距不宜大于l50mm。在顶层洞口连梁纵向钢筋伸入墙内的固长度范围内,应设置间距不大于150mm的箍筋,箍筋直径宜与跨内箍筋直径相同。同时门窗洞边的竖向钢筋应满足?受拉钢筋固长度的要求。

4、墙洞口上、下两边的水平钢筋除应满足洞口连梁正截面受弯承载力的要求外,尚不应少于2直径不小于12mm的钢筋。对于计算分析中可忽略的洞口,洞边钢筋截面面积分别不宜小于洞口截断的水平分布钢筋总截面面积的一半。纵向钢筋自洞口边伸入墙内的长度不应小于受拉钢筋的固长度。

5、剪力墙墙肢两端应配置竖向受力钢筋,并与墙内的竖向分布钢筋共同用于墙的正截面受弯承载力计算。每端的竖向受力钢筋不宜少于4直径为12mm2直径为16mm的钢筋,并宜沿该竖向钢筋方向配置直径不小于6mm、间距为250mm的箍筋或拉筋。

6、在承载力计算中,剪力墙的翼缘计算宽度可取剪力墙的间距、门窗洞间翼墙的宽度、剪力墙厚度加两侧各6倍翼墙厚度、剪力墙墙肢总高度1/10四者中的最小值

思考

柱端悬挑一段按照牛腿设计而不是悬挑梁的条件是什么?


来源:惠讲建筑结构,如有侵权请联系删除


cof1679040397315
2024年02月03日 13:15:36
3楼

努力修炼内功,像前辈学习

回复
cof1679040397315
2024年02月03日 13:15:45
4楼

努力修炼内功,像前辈学习

回复
加倍努力
2024年02月04日 12:20:45
5楼

学习了设计篇-混凝土结构(十二)牛腿结构设计,多谢了。

回复

相关推荐

APP内打开