门式刚架中系杆的计算和常用系杆选用表
永无止境111
2024年01月30日 10:46:14
只看楼主

    算例   1.已知条件   直径(mm): 102   壁厚(mm):3.5   系杆长度(mm): 6000(通常偏保守就取轴线距离)   屈服强度(  


 
 
算例  
1.已知条件  
直径(mm): 102  
壁厚(mm):3.5  
系杆长度(mm): 6000(通常偏保守就取轴线距离)  
屈服强度(   MPa   ):215  
长细比限值:180 依据《   门规   》3.4.2  
轴力设计值(Kn): 50 (屋面系杆轴主要由屋面水平支撑+系杆组成的平面桁架计算,主要荷载来源为风荷载(高烈度区可能为地震作用),一般取大值进行计算,此处假定50kN)。     
 
2.计算结果  
2.1 长细比验算     
截面面积(mm2): 3.1415*(power(102/2,2)-power(102/2-3.5,2))=1083.1  
截面惯性矩   (mm4): =3.1415*(power(102,4)-power(102-2*3.5,4))/64=1315178  
回转半径(mm): power(1315178/1083.1,0.5)=34.85  
计算长细比:6000/34.85=172.2<180  
是否满足:满足  

2.2 强度计算       
强度验算   应力比   :50*1000/215/1083.1=0.21 <1.0  
强度是否满足:满足  

2.3    稳定计算     
截面类型:a类 (无缝钢管选a类,焊接钢管选b类)  
稳定系数:0.264 (查《钢标》附录D.0.1或者D.0.2)  
稳定验算应力比:50*1000/0.264/215/1083.1=0.81<1.0  
稳定是否满足:满足  


放水发电
2024年01月31日 09:14:45
3楼

这份资料帖子还不错,支持鼓励一下,最好多上传附件资料

回复