桩基计算方法比较
桩基计算方法比较
桥梁桩基是桥梁的重要组成部分之一。 桩基础的作用是将桥梁的荷载传至地下较深处承载性能好的土层,以满足承载力和沉降的要求。桩基础的承载能力高,能承受竖直荷载,也能承受水平荷载,能抵抗上拔荷载也能承受振动荷载,是应用最广泛的深基础形式。
水平荷载作用下单桩的内力与位移
1 问题描述
已知:下图为一埋置于土体内的桩基,其顶端与地面相平,该处作用有力矩 、横向力 ,产生横向位移 、转角 。( 正负号规定:横向位移 沿 轴正向为正,转角 逆时针方向为正;弯矩 当左侧纤维受拉时为正值,横向力 沿 轴正向为正值。图中 、 和 均为正值,转角 为负值。)
计算桩的底面应力时,按桩底面的实际面积来考虑。但 是,计算桩对侧面土所作用的水平压应力时,由于受力情况复杂,为计算简化,将各种截面形状的桩的实际宽度或直径 换算成受力情况相同的矩形桩 的宽度 b 0 , b 0 称为桩的计算 宽度。
综上,考虑桩基形状换算系数、相互影响系数以及受力换算系数三个因素之后, 桩基计算宽度 b0 为 :
我 国铁路部门和公路部门曾做过不少研究工作,证实了: 采用水平抗力系数随深度成直线增长的变化规律(“m”法),运用幂级数法去求解所得的弹性曲线微分方程,其计算结果与一般土的实际情况是比较符合的,则土的水平抗力系数 C h 可用下式求得:
当没有地勘资料时,m可按下表进行取值。
(2) 桩基周围土体为不同土体
桩基方案对比案例
现浇混凝土大箱梁桥梁横断面示意图
混凝土小箱梁桥梁横断面示意图
最近在桥梁方案的设计和咨询工作中发现,对于上述六车道主线高架桥,相近的桥梁结构型式,同样采用嵌岩桩方案,在对桥梁基础方案进行比较时,不同工程项目分析得出的结论相差较大。为此我查阅相关资料,参考类似项目的施工图设计图纸,对两种桥梁基础方案进行进一步地比选。
以有较好的岩层充当桩基持 力层为例,进行桥梁基础型式的比较。 桩基设计为嵌岩桩,采用4根φ1.5m桩基方案与2根φ2.2m桩基方案进行比选。 均按立柱中心距4.8m来考虑。
2根φ2.2m桩基方案的桩基中心与立柱中心对齐,桩距4.8m也满足嵌岩桩的相邻桩中心距要求。 考虑到整体性需要,在桩顶设置系梁(立柱很短时也可以取消此系梁),系梁高度满足立柱主筋锚固的需要即可,这里取1.5m。
4根φ1.5m桩基方案布置图(单位:cm)
4根φ1.5m桩基方案哑铃形承台平面图(单位:cm)
桩基如何优化设计
X 项目位于城市中心区地段,我司承接其全过程跟踪审计。 该项目X期工程规划总用地17656.36m2,总建筑面积80306.12m2,地上建筑面积69843.77 m2,地下建筑面积10462.35 m2。 拟建建筑物由2栋40层(编号为1#、3#)、1栋45层(编号为2#)民用建筑组成,下设一层整体地下车库,其中1#、3#楼高度为112.30m; 2#楼高度为126.30m,业态均为超高层建筑,该区地块为项目尾期。
(1)现场情况
地下室底板处于4层粉质粘土(fak=400kPa)或5层粘土(fak=420kPa)内。 在此基础上,本工程塔楼部分基础设计采用φ900钻孔灌注桩+筏板基础,车库地下室部分采用筏板基础。 (2)土质分析
根据地勘报告(详见下表)项目现场土质性质显示,场区地下水主要为孔隙上层滞水和裂隙水两种: 孔隙上层滞水赋存于人工填土中,大气降水及周边生活用水是其主要补给来源; 裂隙水赋存于下伏岩层裂隙中,该地下水埋藏较深,场区地下水和土对混凝土及混凝土中的钢筋具微腐蚀性,建筑场地类别为Ⅱ类,可不考虑液化影响。
(3)方案优化设想
我司在拿到桩基图测算时发现,该区地块桩基是按φ900mm钻孔灌注桩进行设计的,而前期地块因地质情况良好采用天然地基方案,于是我司从成本角度出发向业主方提出了方案优化设想。
(3)会议商榷
经地质方面专家、设计院、业主方及咨询方开会商议,根据现场实际施工条件、施工质量要求、施工技术等,并结合经济性投资原理,将φ900钻孔灌注桩调整为φ800钻孔灌注桩方案,结构筏板基础不变,混凝土等级由原来的C35和C40全部调至C35,其余未调整,具体详见方案调整对比分析。
方案调整对比分析
(1)方案对比
(2)经济对比
(3)方案分析结论
通过方案对比测算显示,两者相差金额约87.45万元,占原造价的16.70%,经设计院论证,该方案可行。
二次方案调整背景
(1)二次方案优化设想
根据现场实地勘察情况,地质方面专家、设计院发现该区地块地基承压能力表现良好,可能高于前期地块地基的承压能力,于是项目商议讨论先做试桩,对1、3号楼进行浅层平板荷载试验后,再商议是否调整优化桩基方案。
(2)平板荷载试验
本地块地基类型为天然地基,检测方法为堆载法,加载方式为慢速维持荷载法,最大加载值为破坏性试验,承载面积为1m2,在1#楼检测点数为3个点,编号为S1#、S2#、S3#,在3#楼检测点数为4个点,编号为S1#、S2#、S3#、S4#,详见下表:
1#楼浅层平板载荷试验结果表
3#楼浅层平板载荷试验结果表
(3)二次方案优化
根据平板载荷试验显示结果,该区地块地基承压能力确实优于前期,考虑前期住宅业态均为高层建筑,未做过超高层建筑,而本地块均为超高层建筑,故住宅部分必须采用桩基工程,但通过平板载荷试验显示结果可调整桩基类型,由原方案钻孔灌注桩优化调整为CFG桩,具体详见二次方案对比分析。
二次方案调整对比分析
(1)方案对比 (2)经济对比
方案分析结论
通过方案对比测算显示,两者相差金额约115.40万元,调整比例15.79%,由上述可知,从原图设计的φ900钻孔灌注桩调整至最终的φ600的CFG桩,成本共优化202.85万元