阻力平衡的计算的疑问
dachao2
dachao2 Lv.2
2008年04月17日 21:38:44
来自于大气治理
只看楼主

1.很多人不做阻力平衡的计算,只是通过流量定管径,我想知道他们是怎么保证阻力不平衡还能达到良好的除尘效果的? 2.我看他们的设计三通只采用45度的和90度的,问一下什么情况下采用90度三通? 3.还有,图纸上有这样的45度三通,45度支管处不变径,把变径管放在支管前面,书上说在支管上变径好,真不知那些设计师是怎么想的? 4.除尘管道的沿程阻力是按公称直径算还是按管道直径算?比如公称直径为420mm,管道直径为426mm,沿程阻力是按公称直径算还是按管道直径算?

1.很多人不做阻力平衡的计算,只是通过流量定管径,我想知道他们是怎么保证阻力不平衡还能达到良好的除尘效果的?
2.我看他们的设计三通只采用45度的和90度的,问一下什么情况下采用90度三通?
3.还有,图纸上有这样的45度三通,45度支管处不变径,把变径管放在支管前面,书上说在支管上变径好,真不知那些设计师是怎么想的?
4.除尘管道的沿程阻力是按公称直径算还是按管道直径算?比如公称直径为420mm,管道直径为426mm,沿程阻力是按公称直径算还是按管道直径算?
免费打赏
epone
2008年04月18日 10:09:43
2楼
不知所云
回复
abncdd
2008年04月18日 11:57:48
3楼
最好的三通是30度的,变径最好是在三通处变,也有为了方便在前或后变,
用90度三通,一是不会做,二是实在没有办法。 

楼主貌似是刚毕业的。
回复
dachao2
2008年04月25日 14:02:34
4楼
我毕业快两年了,没人教啊,只能自学。我看图纸上画了很多的45度三通,没有30度三通。
除尘管道的沿程阻力是按公称直径算还是按管道直径算?能举例说明吗
回复
goyc
2008年04月25日 15:45:17
5楼
见到秋三,算你运气,真的

以后工程上不要再做45度以上的三通了,很外行的

公称直径和管道直径的计算结果如果相差很大的话,设计肯定不合理。反之,如果设计合理,你不必计较这个差别。工程很多时候不同于绣花

回复
dachao2
2008年04月28日 22:55:58
6楼
设计除尘管道时,你们计算阻力平衡吗?
领导让我在原有的除尘系统中在加一个除尘罩,我只根据风量,风速确定了管径,没计算阻力平衡。我认为没有必要算,因为不平衡我也没法改变原有的除尘管道了
关于45度三通,我特别研究过。我发现支管的阻力系数大于直管的阻力系数。我做的炼铁原料上料系统的除尘管道设计并未进行阻力平衡计算,只是根据风量,风速确定管径(实际管道没一个阻力是平衡的),采用45三通能增大支管的阻力,减少直管的阻力,尽可能的降低支管与直管的阻力差值,所以我采用45度三通。这可是我看图纸研究出来的。如果按你们说的,用30度三通,那设计时就必须通过缩小支管管径来增加支管阻力的,要算平衡。
回复
movestone
2008年04月29日 17:31:56
7楼

看来楼主不是业主就是搞其它的,总之不是玩设计的,关于你的第一个问题,其实不是不做阻力平衡的计算,主要是因为1、理论计算和实际结果误差一般比较大,2、对于治理点交少的系统,一般不用算,靠经验来弥补,3、真正能把阻力平衡算的很准确的人都是权威级别的专家,一般是不会写在书上,甚至教别人的。
你的第二、第三个问题,一般是不做大于45度三通的,当然有的时候受空间的限制,也可能会做90度的直插,但也都做导流,至于在哪变径好,俺还真的没注意,呵呵
你的第四个问题:和第一个问题回答差不多,理论上应该按实际内径来计算,但是本身结果就有误差,所以影响都不大了!
我的个人看法,可能不一定对,供参考!