我做一地暖,不知道要用什么热源
buffonsheng
2008年04月17日 17:39:39
来自于采暖供热
只看楼主

铺管面积大概有170平方,由于是在风景区没有3相电,没有天然气,不过能用煤。请各位高手帮忙看用什么做热源好。谢谢

铺管面积大概有170平方,由于是在风景区没有3相电,没有天然气,不过能用煤。
请各位高手帮忙看用什么做热源好。
谢谢
免费打赏
minyan11
2008年04月17日 21:53:45
2楼
有没有搞错?什么能源都没有!

总负荷是多少?LZ工程所在地区应该是低寒地区,看看单项电的容量是否满足,一般单项电的容量有3.5Kw、 8Kw、 13Kw。考虑使用电锅炉。

另外不知道LZ工程所在地区的参考气温,可考虑单项电源的二级压缩的气源热泵改造,加太阳能能,不过这都是理论上的,实际意义可能性不大。
回复
buffonsheng
2008年04月18日 10:05:04
3楼
不是低寒地区,在中部,
我考虑用小锅炉,但不知道哪里有?
回复
minyan11
2008年04月18日 12:06:52
4楼
你不是说不能用煤吗?燃煤小锅炉可考虑北京方合、老万等。不过小锅炉市场比较混乱,注意选择。

也可考虑燃油锅炉,。不知道LZ的负荷是多少?
回复
shanshuo8594024
2008年04月18日 15:10:30
5楼
你看看用超导液锅炉可以不
回复
buffonsheng
2008年04月19日 09:06:26
6楼
可以用媒,附和大概是25千瓦吧。
能否提供一些比较好的小锅炉生产厂家?
回复
lyli00
2008年04月21日 14:04:56
7楼
热泵
回复

相关推荐

APP内打开