请教加压送风的计算
momomu
momomu Lv.2
2008年04月17日 13:58:00
来自于通风排烟
只看楼主

请教:1、加压送风的公式法在计算20层以下时,开门数取2,20以上时取3。按道理我19层的话着火时,肯定19个楼层的人都往下跑,那这时开的门就是19个了,应该每个门都要保证0.7的风速啊,为什么只是2个的?2、那当只有1层或者2层的地下防烟楼梯间需加压时,这个门数取多少啊?谢谢!

请教:
1、加压送风的公式法在计算20层以下时,开门数取2,20以上时取3。按道理我19层的话着火时,肯定19个楼层的人都往下跑,那这时开的门就是19个了,应该每个门都要保证0.7的风速啊,为什么只是2个的?
2、那当只有1层或者2层的地下防烟楼梯间需加压时,这个门数取多少啊?
谢谢!
免费打赏
toplhc
2008年04月18日 22:14:00
2楼


规范对于开启门数量的定义是不够准确的。如果谁能准确说清楚开启门的数量问题,我估计要一篇大大的论文,加压送风就是个不明不白的问题。这个问题你这样理解吧,19层人不是同时开门,规范考虑了这个同时性,所以没有19那么多。你再问:为什么是2、3?不是4、5、6 呢?那我就给你推荐暖通空调08年第2期论文《对加压送风防烟中同时开启门数量的理解与分析》
回复

相关推荐

APP内打开