3、电涌保护器SPD的主要性能、指标的确定
3.1 最大持续运行电压Uc的选择:
选择220/380V三相系统中的电涌保护器时,其最大持续运行电压Uc应符合表1规定:
3.2 SPD的电压保护水平Up的选择:
最大电涌电压,即SPD的最大箝压(Up)加上其两端的引线的感应电压(UL)应与所属系统的基本绝缘水平和设备允许的最大电涌电压相一致,即: Up+UL ≤设备耐冲击过电压水平。无论对远处雷击,直接雷击或操作过电压,均不应大于表2中的Ⅱ类,即对于220/380V电气装置Up值不应大于2.5kV。采用接线形式2(注:见本文第4部分)时,接于相线与PE线之间的SPD的总保护水平也应符合上述要求。
3.3 SPD的雷击冲击电流Imp及标称放电电流I n的确定:
(1)在已具备防雷装置的情况下使用SPD防止直接雷击或在建筑物临近处被雷击引起的瞬态过电压时,应根据雷电防护区分区的原则选用I级试验、Ⅱ级试验、Ⅲ级试验的SPD。
确定SPD的雷击冲击电流Imp一般应进行分流计算(计算方法参见防雷规范条文说明第6.4.7条)。当电流值计算无法确定时,其雷击冲击电流不应小于表3中所列指标。
(2)在建筑物电气装置中使用SPD限制从电源系统传来的大气瞬态过电压(由间接的,远处的雷击引起的)和操作过电压时,可选用Ⅱ级分类试验的SPD及必要时加装Ⅲ级分类试验的SPD。符合Ⅱ级、Ⅲ级分类试验的SPD的标称放电电流I n不应小于表3中所列指标。
4、SPD在低压电源系统中的安装及接线
4.1 装置的电源进线端或其附近装设
SPD时,应在下面所列的各点之间装设:
(1)当在电源进线端,中性线与PE(保护线)直接相连或没有中性线时,接在每一线与总接地端子或总保护线之间,取其路径最短者。接线参见图1。
(2)当在电源进线端,中性线与PE(保护线)不直接相连时:
接线形式1:接在每一相线与总接地端子或总保护线之间,和接在中性线与总接地端子或总保护线之间,取其路径最短者。接线参见图2。
接线形式2:接在每一相线与中性线之间和接在中性线与总接地端子或总保护线之间,取其路径最短者。接线参见图3。
在低压配电系统的电源进线端或其附近装设SPD的安装要求见表4。