过路管的选择
jk_duan888
jk_duan888 Lv.8
2008年04月17日 11:39:55
只看楼主

过路管的选择在道路照明设计中,常遇到电缆穿管过路的情况。1、满足0.7米覆土,穿管通过。2、不满足0.7米覆土,要穿管通过,管子壁厚必须有较高的要求。以CPVC110为例,埋深与壁厚的关系? 请高人指点!

过路管的选择
在道路照明设计中,常遇到电缆穿管过路的情况。
1、满足0.7米覆土,穿管通过。
2、不满足0.7米覆土,要穿管通过,管子壁厚必须有较高的要求。
以CPVC110为例,埋深与壁厚的关系? 请高人指点!
免费打赏
zyzylz
2008年04月18日 21:29:49
2楼
一般我们在小于0.7m时除了穿管外再加混凝土包封,管壁一般5个厚或8个都行
回复
ljz-11
2008年05月13日 09:05:28
3楼
埋深是出于保护管不受外力破坏及室外环境温度的影响,
壁厚是要保证管本身具有一定的机械强度,没有说埋深与壁厚还会有什么关系
过路面埋深至少要在0.7M以上,UPVC壁厚110的个人认为大于5MM为好
回复
mxsh02
2008年05月14日 12:01:59
4楼

我觉得应当是这样。埋土是为了保护管及管内电缆。
回复
davidqwm
2008年06月01日 17:23:38
5楼
规范要求为大于0.7米,不够时应当采用钢筋混凝土包封加固
回复
pgycxd
2008年07月27日 16:04:52
6楼
改穿钢管,也可以的.
回复
tonnrun
2008年07月29日 20:17:36
7楼
最好穿钢管,比较保险
回复
zcliang_007
2008年08月11日 10:09:27
8楼
有一种高强度的玻璃钢导线管,壁厚5~8mm。:lol
回复